реклама на сайте
подробности

 
 
> STM32F373 ошибка смещения сигма-дельта АЦП
Alex_Golubev
сообщение May 24 2018, 05:22
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 18-03-17
Пользователь №: 95 877



Привет.

Подскажите как убрать ошибку смещения и усиления входного ОУ у сигма дельта АЦП контроллера STM32F373?

Калибровка помогает но не сильно.

Подключил платиновый датчик PT1000 завышает показания примерно на 5 градусов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение May 25 2018, 07:23
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Нет там никакого ОУ, даже мифического, а есть типовое УВХ на стр.244 RM0313.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение May 25 2018, 08:39
Сообщение #3


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(Plain @ May 25 2018, 10:23) *
Нет там никакого ОУ, даже мифического, а есть типовое УВХ на стр.244 RM0313.

Входное сопротивление есть и у него.
И входной ток, заряжающий УВХ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение May 25 2018, 09:36
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Alex_Golubev, приведите исходные данные:
1. схема
2. Ваша ожидаемая оценка погрешности, рассчитанная исходя из документации на примененные компоненты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 25 2018, 10:46
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ruslan1 @ May 25 2018, 12:36) *
Alex_Golubev, приведите исходные данные:
1. схема
2. Ваша ожидаемая оценка погрешности, рассчитанная исходя из документации на примененные компоненты.

Поп свое, а черт - свое. Последнее устное предупреждение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Alex_Golubev   STM32F373 ошибка смещения сигма-дельта АЦП   May 24 2018, 05:22
- - V_N   ЦитатаПодключил платиновый датчик PT1000 каким об...   May 24 2018, 06:05
- - Alex_Golubev   Подключен по схеме делителя напряжения. В нижнем п...   May 24 2018, 08:51
|- - Tanya   Цитата(Alex_Golubev @ May 24 2018, 11:51)...   May 24 2018, 09:20
- - Plain   Мрак, даже если всё это не для всё того же 16-разр...   May 24 2018, 09:15
- - V_N   Если хотите измерять точно почитайте http://www.b...   May 24 2018, 09:24
- - Ruslan1   Цитата(Alex_Golubev @ May 24 2018, 07:22)...   May 24 2018, 11:03
- - Alex_Golubev   Основная причина это ошибка усиления ОУ которая со...   May 25 2018, 06:44
- - ViKo   А что там насчет входного тока ОУ и сопротивления ...   May 25 2018, 06:56
|- - leocat   Цитата(Plain @ May 25 2018, 08:23) Нет та...   May 25 2018, 12:47
- - Plain   И что? Никаких ОУ там нет, в такого типа АЦП регул...   May 25 2018, 13:43
- - HardEgor   Цитата(Plain @ May 25 2018, 20:43) Вот по...   May 26 2018, 05:19


Reply to this topicStart new topic