Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра.

Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли.
Вот вопросы:
1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение?
2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером?
3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт?
4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют.
Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
pistoletov
сообщение May 30 2018, 13:47
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-02-12
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323



спасибо за ответ. ПЧВ - преобразователь частоты вращения.-)

2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию?
Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?


Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет...
Как тогда быть? Не соединять земли вообще? или собрать их просто в одной точке?

Вывод заземления у бп таки есть. Выведен он просто необычно и не подписан. Meanwell ps-65

Сообщение отредактировал pistoletov - May 30 2018, 13:58
Go to the top of the page
 
+Quote Post
k155la3
сообщение May 30 2018, 16:20
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848



Цитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47) *
>> 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? . . .
Смотря как прописан алгоритм ввода для кнопок. НЗ-НР подключение кнопок от помех может тоже не спасти.
Если обычная кнопка - НР контакт + схема фильтрации по входу RC + алгоритм подавления дребезга+помехи.
Если аварийная кнопка - НЗ контакт. Этот баян уже тут обсуждался. - здесь
Цитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47) *
Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?
Защитная земля, в моем мировоззрении, это контур заземления здания (шина), соединенный с металл.корпусом прибора или установки (приварено или подключено канатиком). Приборная GND (то что дает БП на выходе) соединяется с защитной землей (клемма внутри мет. шкафа с оборудованием или копрус прибора ) в одной точке.
Цитата(pistoletov @ May 30 2018, 16:47) *
Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет...

Я так понял, нет контура заземления в производственном заднии-помещении ? sm.gif Это кримиинал, почти в прямом смысле sm.gif