Здравствуйте.

Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V.
Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования.
Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V.
Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?..

P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки
[attachment=113171:2018_06_...19_14_41.png]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Abell
сообщение Jun 22 2018, 19:23
Сообщение #2


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(Alt.F4 @ Jun 22 2018, 18:46) *
подключается тестируемое оборудование

Как подключается.
Если, например, вилкой в розетку тыкается - то, как уже было сказано, розетку с встроенным выключателем и контактор, и то лишнее - достаточно розетки со шторками, чтоб пальцами в нее никто не залез да не убился.
А если, наоборот, к клеммнику прикручивается - так там напряжение надо раньше снимать, чем клеммы откручивать, это можно тот же контактор с самоудержанием и кнопками старт/стоп.
Интрига laughing.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...