реклама на сайте
подробности

 
 
> Си и переход по явному адресу, Нужна консультация
srg_co
сообщение Sep 21 2006, 14:48
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 131
Регистрация: 22-03-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600



Среда: Codevision AVR 1.24.8b prof
CPU: Mega8

Есть кусок кода в котором присутствует команда #asm("jump 0x0000"), е.е. в определенный момент необходимо перейти на стартовый адрес т.е. перезапустить контроллер. Эта конструкция успешно работала в версии Codevision 1.24.6 prof, настройки в проекте не менялись, причем компиляция проходит нормально, а при создании проекта вываливается ошибка: Error(s) occurred during assembly и указывает на JMP 0x0000 в ассемблерном файле.

Какие есть мысли по этому поводу ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
viael
сообщение Sep 21 2006, 15:05
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 200
Регистрация: 10-04-06
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979



Цитата(srg_co @ Sep 21 2006, 18:48) *
Среда: Codevision AVR 1.24.8b prof
CPU: Mega8

Есть кусок кода в котором присутствует команда #asm("jump 0x0000"), е.е. в определенный момент необходимо перейти на стартовый адрес т.е. перезапустить контроллер. Эта конструкция успешно работала в версии Codevision 1.24.6 prof, настройки в проекте не менялись, причем компиляция проходит нормально, а при создании проекта вываливается ошибка: Error(s) occurred during assembly и указывает на JMP 0x0000 в ассемблерном файле.

Какие есть мысли по этому поводу ?


Посмотрел только что Instruction Set Summary for ATMega8.
Нет у нее комманды jamp.
есть rjump и ijump, так что змени jump на rjamp.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:50
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016