реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита твердотельного реле от КЗ, Плавкой вставкой можно?
Vladi33
сообщение Sep 21 2006, 12:24
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 13-05-05
Пользователь №: 4 979



Подскажите пожалуйста: Исползую твердотельные реле Craydom D2425 на ток 25А коммутирую нагреватели на 1кВт, для защиты от короткого замыкания можно ли использовать плавкие предохранители на 10А?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dimonij
сообщение Sep 22 2006, 06:02
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 31-05-06
Пользователь №: 17 616



нужен спецпредохранитель для защиты полупроводников. вкратце: скорость перегорания предохранителя должна быть больше скорости перегорания полупроводника. smile.gif и такие предохранители есть у Сименса, у Ferraz-Shawmut, у Schneider Electric. Для правильного выбора быстродействующего предохранителя необходимо знать предельно-допустимую плотность тока для защищаемого прибора. для предохранителей эти параметры называются вроде "Pre-arsing" и "Full-arsing"