реклама на сайте
подробности

 
 
> Датчик давления ДД-10 (индуктивный), надо помощь, делаю преобразователь, плиз
LionOgre
сообщение Sep 22 2006, 23:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 22-09-06
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606



Всем привет.
Такое дело. Есть стенд, состоящий из парочки таких датчиков, старинный гробообразный штатный преобразователь (полчаса на разогрев) и светолучевой осцилограф на фотобумаге... все дышит на ладан.
Стоит задача - сделать акуратный нормирующий преобразователь для подключения к покупному многоканальному USB осцилографу...

Датчик ДД-10 состоит из подвижной мембраны с очень маленьким перемещением. Собственная
частота мембраны порядка 10кГц. В корпус датчика встроена катушка индкутивности с двумя обмотками. Магнитный поток одной обмотки взаимодействует с подвижной мембраной, вторая обмотка нет. датчик имеет три вывода. Судя по всему подключается по мостовой схеме. Схемы датчика и преобразователя нет. Какая именно из мостовых схем используется, тоже неизвестно.

Вот, что удалось выяснить про штатный преобразователь. Преобразователь питает датчик "синусоидой" амплитудой пик-то-пик 12в, частота 10кГц. синусоида в кавычках, потому что очень она смахивает на паршивую пилу прямого хода. Датчик потребляет примерно 20мА. Но так написано в букваре от преобразователя. Мерять надо колебания давления частотой 0.1 до 0.5 кГц

Теперь то, что надо. Заказчик хочет точность повыше. Ту точность которую заказчик хочет, я озвучивать не буду smile.gif я думаю он погорячился. Общее потребление тока желательно уменьшить. Работать будет в почти комнатных условиях, тоесть в условиях цеха smile.gif я думаю от 0 до 40.

Есть в наличии неплохие микросхемы генератора синуса XR2206. есть идея застабилизировать её часовым кварцем на 60кГц. На этом мысль останавливается. Нет никакой информации о передаточной функции самого датчика. Так же неизвестно какая схема моста применена в штатном преобразователе.
Есть идея сделать обычный мост, дальше синхронное детектирование с запоминанием значения на операционниках. а передаточную функцию поровнять уже на компе скажем по 10 точкам сплайном...
Но, очень хотелось бы узнать мнение уважаемой аудитории до того, как я наделаю глупостей smile.gif

Отзовитесь пожалуйста, особенно если вы кодалибо собираетесь летать на самолетах. smile.gif
Спасибо за внимание.


--------------------
Осторожно, в голове злые собаки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 02:20
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 22-09-06
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606



немного уточнений
тут приерная схема включения датчика которую я нашел в инете на http://www.cati.ru/asu/smid.htm

http://www.cati.ru/asu/smid_03.gif

конструкция самого датчика оттуда же

http://www.cati.ru/asu/smid_02.gif

Но для меня некоторые моменты немного неочевидны. Возможно это всязано с тем , что у них используется цифровое управление преобразователем. Меня устроит и ручное smile.gif. Не одело даже не в том. Меня больше интересует правильный выбор моста в который включить датчик. Второе - как запитать этот мост. Действительно ли там надо трансформатор? Хотелось бы немного разьяснений о синхронном детекторе - какую именно часть сигнала рассогласования моста выбирать... и конечно хотелось бы какую то готовую схему преобразователя для дифф. индуктивного датчика малых перемещений smile.gif

Спасибо за внимание.


--------------------
Осторожно, в голове злые собаки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DS
сообщение Sep 23 2006, 08:33
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250



Там же на рис.3 исчерпывающая схема - измерительный мост - это трансофрматор и R2. С движка относительно земли и идет сигнал рассогласования.
Трансформатор в таком включении обязателен.


--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.