реклама на сайте
подробности

 
 
> Аппаратный SPI slave atMega8
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2018, 07:39
Сообщение #1


Утомлённый солнцем
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 646
Регистрация: 15-07-06
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832



Коллеги, что то я в трёх соснах запутался - нигде в доках не нашёл как слейв должен реагировать на команду чтения(раньше в этом режиме не доводилось работать).
Я по приёму первого байта (команды) сразу записываю в SPDR байт для отправки, а на выходе MISO при записи следующего байта выползает первый байт сообщения(мой код команды).
Код
        data = getchar();
        BufferCom[index_buf_spi++] = data;
        if (index_buf_spi == 1) {
            switch(data)
                {
                case 0x55:
                    length_command = 7;
                    command = data;
                    SPDR = level_db;
                    crc8 = data;
                    break;    
                case 0xaa:
            ....................

Помогите хорошим советом,плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 4 2018, 16:15
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 620
Регистрация: 22-06-07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634



В описании некоторых устройств (и даже не микропроцессорных - а разнообразные индикаторы) - встречается требование на dummy byte перед чтением данных - как раз случай, когда на интерпретацию команды требуется не полтакта. Так что нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2018, 16:48
Сообщение #3


Утомлённый солнцем
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 646
Регистрация: 15-07-06
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832



Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 4 2018, 19:15) *
В описании некоторых устройств (и даже не микропроцессорных - а разнообразные индикаторы) - встречается требование на dummy byte перед чтением данных - как раз случай, когда на интерпретацию команды требуется не полтакта. Так что нормально.

Согласен, я тоже к такому выводу пришёл самостоятельно. А в качестве dummy проще всего применять первый байт принятого сообщения, в моём случае код команды.
Go to the top of the page
 