В автомобильный роутер требуется встроить источник питания для PoE PSE (4 канала).
Отсюда требования:
Входное напряжение 10...40В (для работы в 12 и 24 Вольтовых системах).
Выходное напряжение 48...55В
Выходной ток 2.5А (желательно 3А)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vasily_
сообщение Sep 12 2018, 06:41
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 925
Регистрация: 25-01-09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909



150 ватт на 4 порта, ну вы блин даете, может стоит сначала почитать что такое PoE ?
И зачем вам 48-55 вольт, когда можно максимум 48? на коротких линиях 24 вольта хватает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 12 2018, 07:45
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) *
на коротких линиях 24 вольта хватает

На устройствах потребляемую мощность пишут, а не вольты, и в сумме она таки 150 Вт, а в иной 24-вольтовой технике, вроде автобуса или автопоезда, может и 100 м не хватить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasily_
сообщение Sep 12 2018, 08:53
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 925
Регистрация: 25-01-09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909



Цитата(Plain @ Sep 12 2018, 10:45) *
На устройствах потребляемую мощность пишут, а не вольты, и в сумме она таки 150 Вт, а в иной 24-вольтовой технике, вроде автобуса или автопоезда, может и 100 м не хватить.

ВЫ что-то смешали все в кучу, перечитайте еще раз что я написал.
Может расскажете что у меня не так с клиентской точкой которая питается через PoE от 24В, кабель длинной 90 метров, и при этом работает без проблем?

Цитата(wim @ Sep 12 2018, 10:30) *
Для PoE++ может и больше быть.

И что?
У топикстартера PoE++?
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2012_5_56.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Sep 12 2018, 09:20
Сообщение #5


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) *
У топикстартера PoE++?
Так Вы у него и спросите, зачем ему такая мощность - мне-то откуда знать? Не все PD PoE могут работать с напряжением 24 В. Смысл использовать 24 В - если только мастерить свою горбушку на MC34063. Что-нибудь более приличное будет по цене такое же как на 48 В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
navy2000
сообщение Sep 12 2018, 10:26
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 203
Регистрация: 17-07-06
Пользователь №: 18 874



Все примеры и референсы посмотрю, спасибо.
У меня 4 оконечных устройства, они могут потреблять 12 Ватт. С учетом КПД PoE PD, думаю суммарная нагрузка 53...57 Ватт.
PoE PSE поддерживает IEEE 802.3at и может выдавать по каждой линии 374 мА при напряжении от 45 до 57 В.
Причем коммутируется "минус", а напряжение 48 В подается в линию через предохранитель, поэтому требуется положительное напряжение 48 В, того же знака, что и 3.3 В.
Сейчас проблема в том, что источник 48 В работает на полной нагрузке (4 сплиттера нагруженных на 12 Ватт) не долго. Подозреваю перегрев. Особенно это заметно при низком входном напряжении.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Sep 12 2018, 10:40
Сообщение #7


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Думаю ... подозреваю ... А что, нет мультиметра с термопарой? Нечем измерить токи и температуры? Оконечные устройства обычно включаются, если им просто подать питание. Так надо сначала проверить, как они работают без всяких PSE и не терзать себя и других смутными сомнениями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
navy2000
сообщение Sep 12 2018, 12:05
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 203
Регистрация: 17-07-06
Пользователь №: 18 874



Сплиттеры собраны как стенд, для проверки. Не могу я на них ориентироваться. Кто его знает, что конечный клиент надумает подключить.
Я только могу написать в инструкции, что соответствует IEEE 802.3at.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- navy2000   Компактный автомобильный источник питания для 4-х канального PoE PSE   Sep 11 2018, 09:12
- - wim   "Компактный" источник питания на 150 Вт ...   Sep 11 2018, 09:26
|- - navy2000   Понимаю. Или так   Sep 11 2018, 09:35
|- - wim   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 12:35) Или...   Sep 11 2018, 10:11
|- - navy2000   Понимаю. Поэтому и ищу варианты. Четыре индивидуал...   Sep 11 2018, 10:24
|- - Herz   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 13:24) Пон...   Sep 11 2018, 11:46
|- - navy2000   Цитата(Herz @ Sep 11 2018, 18:46) Я что-т...   Sep 11 2018, 13:43
|- - Ydaloj   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 16:43) SRP...   Sep 11 2018, 13:55
|- - wim   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 16:43) ист...   Sep 11 2018, 16:35
- - Plain   Изоляция ведь не требуется, годится обычный инверт...   Sep 11 2018, 11:00
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Sep 11 2018, 18:00) Изоляц...   Sep 11 2018, 11:27
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Sep 11 2018, 14:27) В P...   Sep 11 2018, 11:54
- - Plain   Импульс №5 схема не переживёт, 5KP40 задохлик, тре...   Sep 11 2018, 15:46
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) 150 ...   Sep 12 2018, 07:30
|- - alekssan   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) У то...   Sep 25 2018, 05:22
- - Василий13   Использовать Webench научились, теперь осталось на...   Sep 12 2018, 07:45
- - Plain   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) что ...   Sep 12 2018, 08:53


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 06:20
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016