ККМ при питании от трех фаз |
|
|
|
Sep 20 2018, 12:10
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 27-10-10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443

|
Доброго всем дня.
Интересует опыт коррекции коэффициента мощности в трехфазных источниках питания, хотя бы общие подходы. Мощность БП 10кВт. На входе обычный 3ф мост с конденсаторами, потом полномостовой преобразователь.
Анализ литературы по теме трехфазных ККМ показал, что существующие топологии активных корректоров отличаются весьма высокой сложностью. Не редко сложность и цена такого устройства превосходит сложность самого запитываемого прибора в несколько раз. Разумных решений не просматривается. Как альтернатива, упоминаются пассивные НЧ фильтры различных конфигураций. В целом, лишние 10-20 кг для моей задачи - не проблема.Прибор лабораторный, стационарный. Даже тут, на форуме, тем о трехфазных корректорах раз-два и обчелся, и главное никакой конкретики.
Изучая характеристики подобных по мощности лабораторных блоков питания (10 кВт, DC или сварочники) обнаружил, что не редко коэффициенты мощности по паспорту лежат в диаппазоне 70-90%. Неужели приборы с такими характеристиками удается сертифицировать (нижний край)?
Есть ли готовые? Можно ли использовать синус-фильтр как корректор на входе?
Хочется какой-то готовый блок, фильтр или нормальную методику расчета, выбор материала и т.д.
Везде обсуждаются однофазные ККМ, есть готовые решения даже на 5кВт прямо из апноута.
Главный вопрос: как сделать так, что бы прибор мог пройти сертификацию? Как-то же оно продается по всему миру... поделитесь тайной? С какой стороны подступиться?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Sep 23 2018, 06:04
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341

|
Это осциллограммы с одного АВ 100кВт. Их всего 4. В активном выпрямителе 2 канала управления - один регулирует выпрямленное напряжение, а второй - реактивный ток. Если нужен коэффициент мощности 1, значит реактивный ток=0. Можно сделать опережающий / запаздывающий коэффициент мощности - любой. Настройка состоит в настройке ПИ-регулятора выпрямленного напряжения, ПИ-регулятора активного тока,ПИ-регулятора реактивного тока. Коэффициент мощности традиционный - как отношение активной мощности к полной.Кстати, яркий пример, когда отношение активной мощности к полной не совпадает как косинус угла между током и напряжением. Там даже на глаз видно, что косинус не 0.99, а по математике 0.99. Можно поднастроить и наоборот сделать. Настройка делается один раз и навсегда. Нагрузка не постоянная, варьируется от 10кВт до 800кВт(х2 перегрузка не более 10 секунд), допускается плавание сети на +-20% и отклонение 50Гц +-10Гц --- Массо-габариты и цена: 1. Силовой трансформатор на эту мощность. 2. Реактор на эту мощность 3. Силовые конденсаторы для фильтрации гармоник 4. IGBT-инвертор
Если нужно скорректировать коэффициент мощности на 10кВт - поставьте конденсаторы на входе. Никаких контакторов и прочей ерунды. Это будет надежно только в том случае, если контакторы и конденсаторы по току будут выбраны с хорошим запасом. На года 3 хватит. Ситуация будет лучше, если вместо контактора будет стоять вакумный выключатель. Но через года 3 все равно сгорят конденсаторы. Да даже если через 4 года сгорят. то придется заплатить высоким коэффициентом гармонических искажений. Это будет дорого и бестолково, поэтому просто нужны конденсаторы на входе,чтобы сдвинуть коэффициент мощности в нужную сторону ps. А мы платим за реактивную мощность?)
Сообщение отредактировал somebody111 - Sep 23 2018, 06:29
|
|
|
|
|
Sep 23 2018, 06:31
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 27-10-10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443

|
Цитата(somebody111 @ Sep 23 2018, 07:04)  Если нужно скорректировать коэффициент мощности на 10кВт - поставьте конденсаторы на входе. У меня нагрузка лабораторный БП нагруженный на электрохимическую ячейку, не ПЧ, индуктивности нет (есть конечно в фильтре), но по входу типичный емкостной фильтр со всеми проблемами. Хочу поставить трехфазный реактор, что бы скорректировать потребляемый ток. Ну а решения на 100кВт явно выходят за бюджет устройства на 10 квт.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alex-lab ККМ при питании от трех фаз Sep 20 2018, 12:10 Plain https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/upl...sent... Sep 20 2018, 12:36 Alex-lab Цитата(Plain @ Sep 20 2018, 13:36) https:... Sep 20 2018, 14:32 khach Если есть возможность найти готовый силовой модуль... Sep 20 2018, 14:45 Alex-lab Цитата(khach @ Sep 20 2018, 15:45) Если е... Sep 20 2018, 16:13 kochkuroff Смотрел устройство импортных ВЗУ, обычно просто с... Sep 21 2018, 03:15 halfdoom Цитата(Alex-lab @ Sep 20 2018, 15:10... Sep 21 2018, 04:16 alekssan Цитата(Alex-lab @ Sep 20 2018, 15:10... Sep 21 2018, 05:34 Alex-lab Спасибо!
То есть можно поставить что-то вроде... Sep 21 2018, 08:07 somebody111 ЦитатаИзучая характеристики подобных по мощности л... Sep 23 2018, 05:06 Alex-lab somebody111,
Спасибо за информацию.
А какова мощ... Sep 23 2018, 05:15 somebody111 У БП большой коэффициент гармонических искажений?.... Sep 23 2018, 08:33 MikeSchir Если есть нейтраль, то - три одинаковых однофазных... Sep 24 2018, 08:02 Alex-lab К сожалению с нейтралью не пойдет, т.к. уже все ра... Sep 24 2018, 11:43 Plain В отличие от однофазной, трёхфазная электросеть яв... Sep 24 2018, 13:01 Corner Идеальный ККМ для трех фаз это три ККМ в каждой ме... Sep 25 2018, 21:12