реклама на сайте
подробности

 
 
> Дистанционное обнаружение высоковольтного постоянного напряжения, Как обнаружить 3кВ постоянного напряжения на расстоянии 1,5...2м?
Dir
сообщение May 20 2006, 13:20
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 201
Регистрация: 6-01-05
Пользователь №: 1 830



В очередной раз погиб человек от того, что не отключили напряжение ПОСТОЯННОГО тока при ремонтных работах. Он полез на столб, не выполнил как обычно все действия, предписанные по инструкции, и ...

А вот если бы у него был прибор для индикации приближения к этому напряжению, все могло бы быть иначе. Кто-нибудь может что-то сказать по этому вопросу?
Можно поставить вопрос и шире. Высоковольтное постоянное напряжение есть не только на высоких столбах, но и пониже. А вот про про средства дистанционного обнаружения такого не очень высокого напряжения что-то не слышно. Возможно ли создать такой переносной малогабаритный прибор по разумной (до 500...1000$) цене? Прибор, естественно, должен эксплуатироваться в реальных условиях (ЖД, метро, ЛЭП...), а не быть поверочным средством в метрологических центрах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Stanislav
сообщение Aug 30 2006, 11:08
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Вот, сегодня на форуме встретил чудную ссылку.
Документация, правда, мутная. Если кому действительно интересно, думаю, нужно писать на Мурату.
И ещё: такие датчики продаются в России! В чип-и-дипе есть.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Sep 29 2006, 17:23
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



wink.gif
Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 15:08) *
Вот, сегодня на форуме встретил чудную ссылку.
Документация, правда, мутная. Если кому действительно интересно, думаю, нужно писать на Мурату.
И ещё: такие датчики продаются в России! В чип-и-дипе есть.


Еще бы хорошо взглянуть на параметр d.
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catalogs...ctive_Potential

Физику не обманешь. Расситать или просто оценить такой датчик легко. Напряжение между головой электрика и проводом постоянное и равно интегралу напряженности поля по прямой, соединяющей голову электрика с проводом. Расстояние изменяется - меняется также распределение напряженности электрического поля на этом пути, в частности, происходит изменение напряженности электрического поля у поверхности головы электрика. Совсем незначительное изменение, особенно, если диаметр головы электрика мал по сравнению с расстоянием до провода, и, тем более, если провод тонкий. Другими словами, относительное изменение емкости между проводом и головой электрика мало, гораздо меньше относительного изменения расстояния между головой и проводом, которое в любом случае мало само по себе. Так как провод далеко, а тело электрика прямо тут, это изменение напряженности поля вблизи поверхности головы электрика связано прежде всего с дополнительным зарядом, перетекающим на поверхность головы электрика из глубин его тела, изменением напряженности поля, формируемого проводом, в районе головы электрика в этом месте можно пренебрегать. Для оценки можно представить голову электрика в виде сферы в свободном пространстве - ошибка в несколько раз нам неинтересна. Вот этот притекающий заряд мы и пытаемся померить. Так как изменение напряженности поля мало, величина притекающего заряда также крайне мала. Боюсь, ничего не выйдет. Желающие могут подставить конкретные цифры в это рассуждение wink.gif


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old Nick
сообщение Oct 4 2006, 10:39
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 445



Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *
Еще бы хорошо взглянуть на параметр d.
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catalogs...ctive_Potential

А что там (у меня не работает)?

Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *
Физику не обманешь.


В каком смысле, Murata фуфло гонит? А я думал, что мы впереди планеты всей. :-)


--------------------
Зачем скоту свобода мысли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Oct 5 2006, 08:57
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(Old Nick @ Oct 4 2006, 14:39) *
Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *

Еще бы хорошо взглянуть на параметр d.
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catalogs...ctive_Potential

А что там (у меня не работает)?

Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *
Физику не обманешь.


В каком смысле, Murata фуфло гонит? А я думал, что мы впереди планеты всей. :-)


Там d = 3 mm. Рабочее расстояние датчика.


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old Nick
сообщение Oct 9 2006, 14:12
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 445



Цитата(Oldring @ Oct 5 2006, 12:57) *
Цитата(Old Nick @ Oct 4 2006, 14:39) *

Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *

Еще бы хорошо взглянуть на параметр d.
http://search.murata.co.jp/Ceramy/Catalogs...ctive_Potential

А что там (у меня не работает)?

Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) *
Физику не обманешь.


В каком смысле, Murata фуфло гонит? А я думал, что мы впереди планеты всей. :-)


Там d = 3 mm. Рабочее расстояние датчика.

Могу предположить, что это опечатка.
Во-первых, много времени назад, в доинтернетные времена, я делал примитивное устройство с подобным принципом. Оно прекрасно чувствовало 600В на расстоянии порядка 20см.
Во-вторых, на картинках в pdf указано 3м.


--------------------
Зачем скоту свобода мысли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Oct 9 2006, 14:49
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(Old Nick @ Oct 9 2006, 18:12) *
Могу предположить, что это опечатка.
Во-первых, много времени назад, в доинтернетные времена, я делал примитивное устройство с подобным принципом. Оно прекрасно чувствовало 600В на расстоянии порядка 20см.
Во-вторых, на картинках в pdf указано 3м.


pdf откуда скачивается?
Судя по следующему тексту из описания могу предположить, что опечатка - это про 3 метра.

Applications
1. Sensing of surface electric potential for
photosensitive drums used in PPC machines and
laser beam printers
2. High voltage measurement and detection for high
voltage equipment

Возможность детектирования 600 вольт на расстоянии 20 см зависит от геометрии электродов. Если электроды - плоскости с размерами гораздо больше 20 см, то это одно, а если один из электродов - острие иглы, то это совершенно другое. В случае тонкого длинного провода и шарика диаметром в 20 см рядом, находящихся на расстоянии 3 метра, мы имеем нечто промежуточное. У Ваших электродов какая была геометрия?


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Dir   Дистанционное обнаружение высоковольтного постоянного напряжения   May 20 2006, 13:20
- - rezident   Цитата(Dir @ May 20 2006, 19:20) Он полез...   May 20 2006, 13:30
|- - Dir   Цитата(rezident @ May 20 2006, 16:30) Для...   May 20 2006, 14:53
|- - sK0T   Цитата(Dir @ May 20 2006, 18:53) Цитата(r...   May 20 2006, 17:02
- - Stanislav   Цитата(Dir @ May 20 2006, 17:20) В очеред...   May 20 2006, 17:46
|- - Dir   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 20:46) Да...   May 20 2006, 21:59
|- - lks   И спасибо, что восприняли вопрос всерьез. Может я ...   Jun 26 2006, 14:40
- - Andy-L   Цитата(Dir @ May 20 2006, 17:20) В очеред...   May 20 2006, 17:53
|- - Stanislav   Цитата(Andy-L @ May 20 2006, 21:53) ...   May 20 2006, 17:59
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 23:59) Ци...   May 20 2006, 19:13
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ May 20 2006, 23:13) Это...   May 20 2006, 19:30
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ May 21 2006, 01:30) Мн...   May 20 2006, 19:47
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ May 20 2006, 23:47) Да ...   May 20 2006, 20:28
||- - rezident   Станислав, а что вы в вашей схеме обозначили за об...   May 20 2006, 20:34
|||- - Stanislav   Цитата(rezident @ May 21 2006, 00:34) Ста...   May 20 2006, 20:38
|||- - Stanislav   Цитата(rezident @ May 21 2006, 00:34) ......   May 20 2006, 20:48
||- - _artem_   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 23:28) Ци...   May 20 2006, 20:48
||- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ May 21 2006, 00:48) имхо...   May 20 2006, 20:50
||- - Dir   Stanislav, спасибо за ответы и ... Цитата(Stanisl...   May 22 2006, 17:13
||- - Stanislav   Цитата(Dir @ May 22 2006, 21:13) ...что В...   May 22 2006, 20:33
||- - Dir   Цитата(Stanislav @ May 22 2006, 23:33) Ци...   May 23 2006, 09:18
|- - Andy-L   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 21:59) Ци...   May 21 2006, 11:29
|- - Dir   Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 21:59) А ...   May 21 2006, 15:05
|- - Andy-L   Цитата(Dir @ May 21 2006, 19:05) Цитата(S...   May 21 2006, 16:03
- - TED17   Рамка, вращающаяся в статическом поле, вроде должн...   May 20 2006, 20:21
- - rezident   Т.е. получается что нужно специально создать утечк...   May 20 2006, 20:42
- - _artem_   .. на нескольких одноразмерных датчиках переключаю...   May 20 2006, 20:53
- - rezident   Все, понял что в схеме не хватает. Емкость нужно п...   May 20 2006, 21:03
- - _artem_   imho q = C*U C inter cable-human yemkost ?   May 20 2006, 21:04
|- - rezident   Цитата(_artem_ @ May 21 2006, 03:04) imho...   May 20 2006, 21:17
- - _artem_   В какой то книжке советских времен я видел такую к...   May 20 2006, 22:00
|- - Tanya   Представляется, что задача намного сложнее, чем ка...   May 21 2006, 08:17
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ May 21 2006, 12:17) Предст...   May 21 2006, 19:38
- - TED17   А чего зациклились на бесконтактных датчиках. В св...   May 21 2006, 08:57
- - rezident   А может все-таки контактный способ подойдет? Цена ...   May 21 2006, 19:51
- - _artem_   Posvyaseno elektricheskim polyam , pravda atmosfer...   May 21 2006, 22:14
- - Pasca   я с такими вещами сталкивался на работе: измерение...   May 27 2006, 13:29
- - AndreyVN   Всем привет, скажу честно, всю ветку не читал, воз...   Jun 30 2006, 12:20
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Jun 30 2006, 16:20) Пер...   Jul 3 2006, 16:45
|- - AndreyVN   Цитата(Stanislav @ Jul 3 2006, 20:45) Дум...   Jul 4 2006, 13:55
|- - Stanislav   Цитата(AndreyVN @ Jul 4 2006, 17:55) Боюс...   Jul 5 2006, 16:41
- - DK64   Как только мы внесем в электрическое поле подобный...   Jul 6 2006, 15:17
|- - Old Nick   Все верно, для измерения градиента поля нужно мини...   Aug 8 2006, 08:25
|- - edc   вот в прицепе схема, скачанная с radiofanat.ru (ск...   Sep 18 2006, 21:55
||- - Old Nick   Цитата(edc @ Sep 19 2006, 01:55) вот в пр...   Sep 29 2006, 16:25
|- - Old Nick   Цитата(Oldring @ Oct 9 2006, 18:49) Цитат...   Oct 10 2006, 07:17
- - Oldring   Добавлю. Над чем можно подумать - над аэроионами....   Sep 29 2006, 18:53
- - Zakhar   Прошу пардону, уважаемые, не совсем по теме, но не...   Apr 8 2010, 11:41
- - rezident   Модератор. Тема 3,5+ давности. Зачем ее поднимать...   Apr 8 2010, 13:01


Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:07