Задача следующая:
необходимо поддерживать температуру в районе 400 градусов с точностью плюс минус 2 градуса. Посоветуйте пожалуйста алгоритм который несложно реализовать на Ассемблере. Процесс вялотекущий никаких резких колебаний не бывает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
demaven
сообщение Oct 11 2006, 05:53
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 108
Регистрация: 10-05-05
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886



массивная плита была буфером, процесс был пульсирующим и мощность нагревателя была ограничена, так что без тяжестей было не обойтись
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Oct 11 2006, 06:57
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(demaven @ Oct 11 2006, 09:53) *
массивная плита была буфером, процесс был пульсирующим и мощность нагревателя была ограничена, так что без тяжестей было не обойтись


Назначение плиты понятно. Все таки, известно ли Вам чем в России регламентируется форма потребляемого установкой тока? Мне кажется, прежде чем советовать новичку делать 10 мс импульсы нужно бы поиметь перед глазами соответсвующий регламент. Особенно, если у человека серийное оборудование. Я вот не знаю - хочу узнать, потому и спрашиваю. Мало ли когда может понадобиться wink.gif

Ау, Demeny, ну Вы-то наверняка должны знать после мегаватт и килотонн?


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Demeny
сообщение Oct 11 2006, 18:59
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 648
Регистрация: 11-02-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237



Цитата(Oldring @ Oct 11 2006, 10:57) *
Ау, Demeny, ну Вы-то наверняка должны знать после мегаватт и килотонн?

Мда, трёп всё больше напоминает свадьбу на третий день, когда про жениха уж все забыли и каждый кто во что горазд... А ведь человек просил всего-то...
А вообще-то мы управляем температурой воды в котле, двигая газовой и воздушной заслонками, срабатывая остаточное тепло от выхлопа турбины. 25 тонн железа елекстричеством греть - не-е - уж лучше газом. Поэтому какие там нормы в России по потребляемому току - мне по хутору серпом...


--------------------
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Oct 12 2006, 05:13
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(Demeny @ Oct 11 2006, 22:59) *
Мда, трёп всё больше напоминает свадьбу на третий день, когда про жениха уж все забыли и каждый кто во что горазд... А ведь человек просил всего-то...


Ну почему же? Я, например, прежде всего постарался ответить именно на вопрос темы, а потом уже трепаться wink.gif. Кроме того, человеку порекомендовали улучшить, поставив ШИМ - но у этого совета есть и очевидные обратные стороны. Мне, по крайней мере, как неспециалисту в этом вопросе они очевидны. Их необходимо раскрыть. С Вами прояснилось - Вы к электрической сети мощную нагрузку не подключали. Впрочем, Вы и не были апологетом ШИМ. Кто там делал ШИМ в электрическом нагревателе? Dog Pawlowa? Ну Вы-то исследовали вопрос про технические требования к нагрузке, подключаемой к электрическим сетям? Или киловатт - это еще не много?

Что меня сильно удивляет и огорчает.
Неужели среди советовавших ШИМ в установке на несколько киловатт нет никого, кто бы разбирался в соответсвующих регламентах?


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Oct 12 2006, 08:45
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 08:13) *
Dog Pawlowa? Ну Вы-то исследовали вопрос про технические требования к нагрузке, подключаемой к электрическим сетям? Или киловатт - это еще не много?
Что меня сильно удивляет и огорчает.
Неужели среди советовавших ШИМ в установке на несколько киловатт нет никого, кто бы разбирался в соответсвующих регламентах?

Еще как исследовал smile.gif Я спросил заказчика. Он у меня тот самый, буржуйский. Явных требований по линейности нагрузки для сети нет.
А я, как инженер, я бы даже сказал, специалист wink.gif - я знаю, что если нелинейность велика, то будет высокий уровень помех в сети. Эти помехи измеряются на испытаниях EMV/ESD. Испытания еще не проводились, но поскольку я знаю, что подобные устройства выпускаются(в том числе и моим заказчиком), то этот вопрос имеет техническое решение в виде фильтра.
Кстати, отметьте, что в любом блоке питания (не только импульсном!) используется ШИМ с периодом 10 мс, поскольку время заряда конденсатора меньше полупериода сети. А слышали из приемника характерный звук 100 гц на средних частотах? Это именно этот 10 мс ШИМ от собственного выпрямителя приемника раскладывается на гармоники и попадает в высочастотные цепи.

Как еще снять Ваше огорчение? unsure.gif


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Oct 12 2006, 09:47
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 12 2006, 12:45) *
Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 08:13) *

Dog Pawlowa? Ну Вы-то исследовали вопрос про технические требования к нагрузке, подключаемой к электрическим сетям? Или киловатт - это еще не много?

Еще как исследовал smile.gif Я спросил заказчика. Он у меня тот самый, буржуйский. Явных требований по линейности нагрузки для сети нет.
А я, как инженер, я бы даже сказал, специалист wink.gif - я знаю, что если нелинейность велика, то будет высокий уровень помех в сети. Эти помехи измеряются на испытаниях EMV/ESD. Испытания еще не проводились, но поскольку я знаю, что подобные устройства выпускаются(в том числе и моим заказчиком), то этот вопрос имеет техническое решение в виде фильтра.
Кстати, отметьте, что в любом блоке питания (не только импульсном!) используется ШИМ с периодом 10 мс, поскольку время заряда конденсатора меньше полупериода сети. А слышали из приемника характерный звук 100 гц на средних частотах? Это именно этот 10 мс ШИМ от собственного выпрямителя приемника раскладывается на гармоники и попадает в высочастотные цепи.


Здорово!
Ну, я как неспециалист в этих вопросах еще слышал, что где-то нормируются гармоники/субгармоники, асимметрия и фазовый сдвиг, особенно, для силовых установок. Не зря на заводах и подстанциях ставят огромные ректоры - фактически, те самые фильтры, в виде которых имеет решение и Ваша задача. EMV - это все-таки другое дело, ВЧ помехи, вызванные быстрыми комутациоными процессами, фильтровать проще, чем, скажем, третью гармонику сетевого напряжения. И еще иногда используют в мощных установках многофазные выпрямители wink.gif Вот про это бы хотел узнать поподробнее. Аналогия с мостовым выпрямителем тут не полная - у него нет сильных субгармоник, неизбежных при комутации полупериодами, и практически нет фазового сдвига. Кроме того, сейчас даже в установках на несколько сотен ватт ставят PFC - это чем-то нормируется, кроме экономических соображений?

Цитата
Как еще снять Ваше огорчение? unsure.gif


Эх, стандарты бы увидеть... glare.gif


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Oct 12 2006, 10:18
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 13:47) *
Эх, стандарты бы увидеть... glare.gif

Если сможете найти за бесплатно IEC 1000-3-2, то увидите. Наши местные ГОСТы ещё не причесали к Европе, насколько мне известно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- mishutka   регулирование температуры   Sep 22 2006, 21:35
- - viael   Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 01:35) Зад...   Sep 22 2006, 21:46
- - demaven   какой датчик измерения температуры? атмега16 в ква...   Sep 23 2006, 04:55
|- - viael   Цитата(demaven @ Sep 23 2006, 08:55) како...   Sep 23 2006, 05:19
|- - Nanobyte   Цитата(viael @ Sep 23 2006, 09:19) Кривиз...   Sep 23 2006, 13:29
|- - Igor26   Цитата(Nanobyte @ Sep 23 2006, 17:29) Цит...   Sep 23 2006, 14:49
- - demaven   8 бит - это и есть полпроцента, контроллер во врем...   Sep 23 2006, 06:20
- - Yura_K   Цитата(mishutka @ Sep 23 2006, 00:35) Зад...   Sep 23 2006, 15:24
|- - Nanobyte   Цитата(Yura_K @ Sep 23 2006, 19:24) А для...   Sep 23 2006, 17:26
|- - mishutka   благодарю всех за ответы но господа Вы ушли не туд...   Sep 23 2006, 20:56
|- - vvs157   Цитата(mishutka @ Sep 24 2006, 00:56) бла...   Sep 24 2006, 11:49
- - Yura_K   Пример простого алгортма (используем гистерезис по...   Sep 24 2006, 12:27
- - demaven   Для поддержания температуры с высокой точностью пр...   Sep 25 2006, 03:48
- - demaven   Для поддержания температуры с высокой точностью пр...   Sep 25 2006, 03:50
|- - Demeny   Цитата(demaven @ Sep 25 2006, 07:50) Для ...   Sep 25 2006, 08:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Demeny @ Sep 25 2006, 11:01) Компе...   Oct 1 2006, 06:25
|- - Demeny   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 1 2006, 10:25) Ц...   Oct 10 2006, 02:58
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Demeny @ Oct 10 2006, 05:58) Мы го...   Oct 10 2006, 05:26
- - Demeny   Как правило, для систем управления обычный нагрева...   Sep 25 2006, 05:46
- - demaven   Ышо в далекой юности, делая терморегулятор для инк...   Sep 26 2006, 06:16
|- - dosikus   Цитата(demaven @ Sep 26 2006, 10:16) Ышо ...   Sep 26 2006, 16:45
|- - Stanislav   Цитата(demaven @ Sep 26 2006, 10:16) Ышо ...   Sep 26 2006, 16:52
|- - dosikus   Цитата(Stanislav @ Sep 26 2006, 20:52) Ци...   Sep 26 2006, 17:06
- - demaven   тема инкубатора была затронута как пример возможны...   Sep 27 2006, 03:07
- - mishutka   нагрев осуществляется ТЭНами мощностью 1кВт, нагре...   Sep 28 2006, 11:01
|- - Oldring   Датчики - наверное либо термопары, либо платиновые...   Oct 10 2006, 05:17
- - demaven   на 300 кг железа должно быть несколько тэнов, для ...   Sep 29 2006, 03:35
- - WHALE   Я для таких целей применял оптосимисторы SHARP S21...   Sep 29 2006, 07:20
- - demaven   есть желание купить дом, но нет возможности, есть ...   Sep 30 2006, 04:52
- - demaven   есстно научили, мотоцикл Урал выбросил на помойку,...   Oct 2 2006, 02:56
|- - Dog Pawlowa   Цитата(demaven @ Oct 2 2006, 05:56) есстн...   Oct 2 2006, 06:43
- - demaven   при дальнейшем усовершенствовании блока управления...   Oct 3 2006, 03:42
- - demaven   так как используется нагреватель в квт, то питание...   Oct 10 2006, 03:39
|- - Demeny   Цитата(demaven @ Oct 10 2006, 07:39) так ...   Oct 10 2006, 06:12
|- - Oldring   Цитата(demaven @ Oct 10 2006, 07:39) так ...   Oct 10 2006, 11:10
- - demaven   Мда, уважаемый Demeny, тонн и мегаватт у меня явно...   Oct 10 2006, 08:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 12:47) ... ...   Oct 12 2006, 10:14
||- - Oldring   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 12 2006, 14:14) ...   Oct 12 2006, 12:09
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Oldring @ Oct 12 2006, 15:09) Вы п...   Oct 12 2006, 14:12
|- - Oldring   Цитата(pokos @ Oct 12 2006, 14:18) Если с...   Oct 12 2006, 12:22
- - demaven   10 мсек - это полпериода сети, когда мы управляем ...   Oct 11 2006, 09:29
- - Oldring   Цитата(demaven @ Oct 11 2006, 13:29) 10 м...   Oct 11 2006, 10:48