Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39)

...Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным...
Да нет же. Его легко определить, измерив два междуфазных напряжения относительно третьей фазы. Как определить сдвиг фаз между двумя гармоническими колебаниями известной амплитуды, надеюсь, пояснять не нужно. Далее, построить треугольник по двум сторонам и углу между ними сможет даже пятиклассник. Длина третьей стороны и будет искомым "третьим" междуфазным напряжением.
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39)

...Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.
При чём здесь ток?

Ведь мы измеряем напряжение.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)