Группа: Свой
Сообщений: 611
Регистрация: 29-12-05
Пользователь №: 12 700
Может кому будет любопытно..... Собствеено все "фокусы" проделывались ради анализа глюконатов и помехозащиты связки TWI+USI. Мастер есть TWI (m16), Slave (usi t2313) Длина кабеля 100 метров в бухте кабель офисная 4жильная лапша в 2й изоляции резисторы подтяжки на шине 10 ком (на мастере) на слейве к земле 22 пф на SDA, SCL ;------ сразу выполз такой глюк- игнорирование на флаг TWSTO тоесть SDA таки не стала в HIGH level ---- с SCL все в норме пришлось делать TWEN=0. ;--- Завтра буду бомбордировать эл магнитными помехами :-)
Группа: Участник
Сообщений: 845
Регистрация: 10-02-06
Пользователь №: 14 193
Цитата(Kovrov @ Oct 24 2006, 19:23)
Длина кабеля 100 метров в бухте