решали задачу управления процессом аустенизации патрубков после сварки, поддержка температуры трубы на 1000 градусах
сначала вдарились в ПИДрегулирование - настраивали такой регулятор месяца два. ничего не выходило - при выходе на режим наблюдался выброс на 100 град, а если его убрать (в смысле выброс )- до 1000 доходил аж за 7-10мин.
к нам подошел ответственный за работу и говорит: сделайте пока в релейном режиме - дошла Т до уставки вырубайте, снизилась врубайте. - таким методом достигли точности установки примерно в 20 градусов
потом попробовали итерационный алгоритм. первый выброс не более 20 град, поддержка Т - +-5Град. а коэффициентов всего два 1 - частота съема показаний с датчика, 2 - шаг одной итерации. потом разогрев по прямой делали, тоже никаких проблемм.
|