Есть источник питания, например:
KAM07 SERIES, производстсва CHINFA ELECTRONICS
На него указаны такие параметры:
Код
GENERAL SPECIFICATION
* Isolation voltage: ..............................3,000VAC (min.)
* Isolation resistance: ..........................100M Ω(min.)


Вопрос, к каким цепям применяются указанные параметры:
К входным цепям относительно вывода защитного заземления (F.G.), или
к входным цепям относительно выходных (вторичных напряжений) ?

Далее, указаны ссылки на соответствие стандартам на ЭМС и электробезопасность:
Код
APPROVALS AND STANDARD
TUV: ..................................................IEC60950
CE: ....................................................EN50082-1 for EMS


Каким образом связан IEC60950 с вышеуказанными параметрами? Я конечно
могу испытать этот источник на 3кВ по IEC60950, но вдруг я понимаю не то
под указанными параметрами. И главное, не вижу смысла в 3,000 VAC для этого
источника именно для цепей питания относительно F.G.

Может есть у кого EN50082-1, или кто знает, какой наш ГОСТ ему соответсвует?

На всякий случай прикрепляю полный pdf
Прикрепленный файл  KAM07.pdf ( 148.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627


Можно пояснить на примерах документации на другие источники питания, ху из ху.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dmitron
сообщение Oct 26 2006, 08:25
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное значение переменки равное значению постоянки, на которой тоже можно мерить.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baxt
сообщение Oct 26 2006, 17:08
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 14-03-06
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240



Цитата(Dmitron @ Oct 26 2006, 12:25) *
кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное значение переменки равное значению постоянки, на которой тоже можно мерить.


Это говорят в даташитах такие фирмы как AIMTEC и TRACO.
Замеры на АС всегда от лукавого, т.к. не указано, какая величина используется.
Это 3000 V в rms, или амплитуда, а может пик-ту-пик?
Фирма, указавшая изоляцию в AC, всегда сможет отбрехаться, если приборы начнет пробивать - вы какое подавали, пиковое? А мы указали P-P. Извините.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baxt
сообщение Oct 26 2006, 19:38
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 14-03-06
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240



Цитата(Baxt @ Oct 26 2006, 21:08) *
Цитата(Dmitron @ Oct 26 2006, 12:25) *

кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное значение переменки равное значению постоянки, на которой тоже можно мерить.


Это говорят в даташитах такие фирмы как AIMTEC и TRACO.


Был неправ, вспылил. Изоляцию в напряжениях DC указывают на DC-DC преобразователи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Andy Mozzhevilov   Источники питания - параметры электробезопасности   Oct 20 2006, 11:35
- - Dmitron   почему я не могу скачать пдфки с этого сайта? Гово...   Oct 20 2006, 15:30
- - Vokchap   Параметры относятся к импульсному трансформатору в...   Oct 21 2006, 15:37
- - Baxt   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2006, 15...   Oct 21 2006, 17:49
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Baxt @ Oct 21 2006, 23:49) 3 кV от...   Oct 23 2006, 03:48
- - Vokchap   Пришлите, если не трудно, zxsder@yandex.ru Спасибо...   Oct 21 2006, 19:08
|- - Baxt   Цитата(Vokchap @ Oct 21 2006, 23:08) Приш...   Oct 21 2006, 21:51
- - Bludger   Посмотрите в юнитродовских семинарах 1600, там как...   Oct 23 2006, 06:15
- - TAPAKAN   to Baxt А что понимать под намеренным контактом с ...   Oct 23 2006, 08:56
|- - Baxt   Цитата(TAPAKAN @ Oct 23 2006, 12:56) to B...   Oct 25 2006, 18:14
- - Dmitron   а вы уверены что 1,5 кВ? какие напряжения в прибор...   Oct 25 2006, 13:45
- - alex840   Я бы Вам посоветовал, для начала, определиться что...   Oct 26 2006, 10:05


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:37
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016