> "Правильная" схема подключения SPI - какую выбрать?
dryadae
сообщение Nov 3 2006, 20:32
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 154
Регистрация: 7-03-06
Пользователь №: 15 051



По адресу http://www.mct.net/faq/spi.html приведены две возможные схемы подключения SPI-устройств к контроллеру - сквозная (по принципу JTAG), и параллельная. Хотелось бы выслушать авторитетные мнения на тот счёт, какая их них лучше. Умом я, конечно, понимаю, что каскадирование вызовет задержку на Fclk/(общая_ширина_сдвиговых_регистров)... а как быть с другими возможными "граблями"? Скажем, имеет ли значение максимальное число TTL/CMOS-нагрузок при паралелльном соединении, особенно в плане CLOCK и MOSI, и как обычно осуществляется согласование устройств (ADC) с различной максимальной частотой интерфейса?
Не возникнет ли без буферных элементов bus contention? И есть ли где-то в Инете грамотная схема буферизации SPI-подключения?

Также интересно, как следует поступать с pull-up-резисторами на каждом из перечисленных вариантов.

Сообщение отредактировал dryadae - Nov 3 2006, 20:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
dryadae
сообщение Nov 3 2006, 21:37
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 154
Регистрация: 7-03-06
Пользователь №: 15 051



То есть ставим параллельно, и не паримся с буферизацией? А как же быть, в таком случае, с раздачей клока на 7 нагрузок (BF531)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Nov 4 2006, 10:21
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(dryadae @ Nov 3 2006, 23:37) *
То есть ставим параллельно, и не паримся с буферизацией?

Ну нету ничего реально применимого включаемого каскадируемо. НЕТУ.
Ну посмотрите на то железо, что Вы собираетесь подключать к SPI оно не подключается каскадируемо.
Картинка по ссылке - чисто теоретический бред.
Не парьтесь с этой картинкой.
Цитата
А как же быть, в таком случае, с раздачей клока на 7 нагрузок (BF531)?

А как по Вашему клок на той 'картинке' раздается? Ну нет даже на ней никакой разницы между "вариантами".
Как обычно - думать в завистмости от частоты клока, расстояний и прочего....


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes