У меня FPGA вся из себя синхронная 200 МГц внутри. И есть некий внешний сигнал у которого есть строб и данные. Строб не чаще 50 МГц. По стробу надо читать данные. Видимо задача расространенная.

Я вижу 2 способа:

1. Стандартно ловися фронт строба и по внутреннему такту защелкиваем данные.

2. Внешний строб защелкивает данные во входной регистр, а когда обнаруживаем фронт строба, по внутреннему такту переписываем в другой регистр.

Оба способа работают и в симуляторе и в чипе, но вопрос к гуру: как правильнее? На вскидку способ 2 точнее в том смысле что hold time менее критичен. При первом способе можем защелкивать через 5 нс после внешнего строба, что не есть хорошо.

Мнения?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Димыч
сообщение Feb 10 2005, 11:02
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 1-02-05
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331



Делаю еще так:
по внутреннему тактовому сигналу детектируется строб со всей вытекающей логикой дальнейших действий... А данные сохраняются в асинхронной защелке по активному уровню строба.
Работает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexf
сообщение Feb 10 2005, 11:52
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 420
Регистрация: 22-12-04
Пользователь №: 1 608



Цитата(Димыч @ Feb 10 2005, 04:02)
Делаю еще так:
по внутреннему тактовому сигналу детектируется строб со всей вытекающей логикой дальнейших действий... А данные сохраняются в асинхронной защелке по активному уровню строба.
Работает.
*


Дык это и есть "способ 2" или я чего-то не понял? Вроде так и делаю...