Цитата(VDA2 @ Nov 29 2006, 14:09)

Собрал блок управления реле на ПЛИС EPM7032 но при подаче 220 V на контакты реле переодически пропадают сигналы с ПЛИС на транзисторные ключи управляющие релюхами?
Абсолютно уверены, что не привысили допустимый выходной ток вывода ПЛИС, когда подсоединяли транзисторный ключ? Управлял прямо с плисины(MAX3128A), без развязки релюхой, которая в свою очередь коммутировала электромагнитный пускатель, совершенно без проблем. ИМХО в данном случае опторазвязка не нужна. Если бы вместо релюхи был бы силовой ключ, MOSFET, IGBT, тогда-да, но в данном случае достаточно поставить транзисторные ключи, и незабыть зашунтировать обмотки диодиками, чтоб защитить схему от выбрасов обратной ЭДС, во время переключения реле.