реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулирование температуры, В небольшом помещении
Offline
сообщение Dec 1 2006, 22:56
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 1-12-06
Пользователь №: 23 015



В общем есть небольшое помещение, в нём нагреватель. Нужно поддерживать в нём постоянную температуру. Отклонение температуры +-1-2гр. В помещении есть дверь, она будит открываться, закрываться возможно нахождение людей…

Как это можно сделать? Как можно просчитать открытую дверь, людей? Как отрабатывать коэффициент передачи? Ведь помещении мгновенно не нагреется и не остынет?
Может кто расскажет как это реализовано в промышленной автоматике?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Прохожий
сообщение Dec 2 2006, 00:01
Сообщение #2


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Offline @ Dec 1 2006, 22:56) *
В общем есть небольшое помещение, в нём нагреватель. Нужно поддерживать в нём постоянную температуру. Отклонение температуры +-1-2гр. В помещении есть дверь, она будит открываться, закрываться возможно нахождение людей…

Как это можно сделать? Как можно просчитать открытую дверь, людей? Как отрабатывать коэффициент передачи? Ведь помещении мгновенно не нагреется и не остынет?
Может кто расскажет как это реализовано в промышленной автоматике?


У Вас не совсем верное представление о такого рода вещах. Никто людей и двери не считает.
Посмотрите в поисковиках материалы по автоматике приточной вентиляции или просто про приточную вентиляцию.
Ряд фирм выпускает оборудование для этого дела.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Offline
сообщение Dec 2 2006, 00:47
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 1-12-06
Пользователь №: 23 015



Цитата(Прохожий @ Dec 1 2006, 23:01) *
У Вас не совсем верное представление о такого рода вещах. Никто людей и двери не считает.
Посмотрите в поисковиках материалы по автоматике приточной вентиляции или просто про приточную вентиляцию.
Ряд фирм выпускает оборудование для этого дела.

Значит я чего то не понимаю... Вот например Gorby предложил термостат... Его калбасит пару дней и фиг с ним. Прошло 3-и дня например и температура стала в норму. Но вот я не догоняю если эта единственная дверь на улицу где -20, а в помещении должно быть +15 то при её открытии что нужно делать? А что сделает этот термостат? Или нужно ещё как-то его обучать? Просветите плиз…
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gorby
сообщение Dec 2 2006, 12:54
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 449
Регистрация: 28-10-04
Из: Украина
Пользователь №: 1 002



Цитата(Offline @ Dec 2 2006, 01:47) *
Цитата(Прохожий @ Dec 1 2006, 23:01) *

У Вас не совсем верное представление о такого рода вещах. Никто людей и двери не считает.
Посмотрите в поисковиках материалы по автоматике приточной вентиляции или просто про приточную вентиляцию.
Ряд фирм выпускает оборудование для этого дела.

Значит я чего то не понимаю... Вот например Gorby предложил термостат... Его калбасит пару дней и фиг с ним. Прошло 3-и дня например и температура стала в норму. Но вот я не догоняю если эта единственная дверь на улицу где -20, а в помещении должно быть +15 то при её открытии что нужно делать? А что сделает этот термостат? Или нужно ещё как-то его обучать? Просветите плиз…


Делать ничего не нужно. Термостат сам справится. Он самообучается.
Правда, должны соблюдаться некоторые условия:
-мощность нагревателя должна быть в несколько раз больше максимального расхода тепла.
- дверь должна быть относительно малого размера
(например если это дверь ангара - во всю боковую стену, то задача не решаема принципиально)
-тепловая инерция помещения в разы больше чем потеря тепла через открытую дверь.

Непонятна только цель ваших изысканий.
В жилом помещении температуру с точностью 1-2 градуса можно поддержать только в точке крепления термостата к стене.

А в специализированных помещениях (биолаборатория?), где надо обеспечить постоянную температуру, никаких дверей в -20 нет в помине. А есть шлюз и тамбур. И то и другое с отдельным подогревом.

Догоняете? wink.gif


--------------------
Умею молчать на 37 языках...
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic