Цитата(Allexiy @ Dec 1 2006, 22:49)

Есть рабочий проект на Атмеге 128 с использованием двух кварцев 14,745МГц и 32768Гц.
Низкочастотный кварц крутил таймер Т0 и по переполнению таймера (каждую 1сек) велся подсчет импульсов по трем каналам - мерил частоту. Все бы хорошо, но от кварцев сказали избавиться, а дают 48МГц на управление схемой. Сделав в ПЛИС делитель на 3, получил частоту 16МГц, которую и собираюсь использовать для внешней синхронизации контроллера. Далее поделив еще на 15625 получил 1024Гц, которые я и хотел использовать для отсчета времени, но прочитал, что нельзя подавать внешнюю синхронизацию на низкочастотный вход (ТОSС1, TOSC2). Вот и хотелось бы узнать:
1. Как можно завести эту частоту в таймер T0. (T1,T2,T3 - уже используются в этом проекте)
Не знаю, почему нельзя подавать внешнюю синхронизацию на низкочастотный вход. В руководстве сказано, что не рекомендуется подавать и что вход оптимизирован под 32768Гц (читайте, под часовой кварц, чтобы не ставить кондюки).
Можно использовать частоты, близкие к 32768Гц, поделите 16МГц в ПЛИС на 512, получите 31250 Гц, что достаточно близко, период ровно 32 мкс. Удобно для измерения частоты(:-).