реклама на сайте
подробности

 
 
> Влияние 220 V на ПЛИС
VDA2
сообщение Nov 29 2006, 14:09
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 4-10-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 971



Собрал блок управления реле на ПЛИС EPM7032 но при подаче 220 V на контакты реле переодически пропадают сигналы с ПЛИС на транзисторные ключи управляющие релюхами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tornado-Alex
сообщение Dec 11 2006, 17:03
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 14-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 363



Цитата(VDA2 @ Nov 29 2006, 14:09) *
Собрал блок управления реле на ПЛИС EPM7032 но при подаче 220 V на контакты реле переодически пропадают сигналы с ПЛИС на транзисторные ключи управляющие релюхами?


Насколько я помню глобальные сигналы CLK, RESET, OE физически представляют из себя аллюминиевую сетку, которая "собирает" на себя все помехи по эфиру. В данном случае замыкания контактов реле (особенно сильноточных) вызывает приличный электормагнитный импульс, который "пролетает" в эту самую сетку. Это вызывает переброс триггеров в обратные состояния, импульсы на выходах обычной логики и т.д.
Я задавал вопрос представителям Альтеры, что они думают по этому поводу и предполагают ли принимать меры к дополнительной защите этой самой "сетки". Они ответили, что это сложно технологически и приведёт к значительному увеличению себестоимости микросхем. Поэтому вводить дополнительные меры защиты не планируют.
Дело в том, что мы тоже сталкнулись с подобной проблемой в одном из своих устройств. Вопрос был решён просто - грамотной переразводкой платы. ПЛИС подальше от реле + заземляющий контур вокгуг реле (как и советовали технари из Альтеры). Устройство прекрасно работает и неплохо продаётся.
Конечно самый простой (но значительно более дорогой) способ выхода из положения - применение оптосимисторов. С ними подобная головная боль пропадает автоматически.