У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А. http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdfИз новых подходов - больше число проводков вывод-кристалл: http://www.irf.ru/z_irf036.htmlСложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов. Немного по параллельному соединению и выбору корпуса: http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdfhttp://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdfХотя сейчас на новых материнских платах для питания процессора 1,1-1,3В до 90А, стоит понижающий стабилизатор с синхронным выпрямителем - 2 транзистора в ТО-262 корпусе. Это при том, что импульсный ток в ключе >100А.
|
|
|
|
|
Jan 21 2007, 02:35
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(yura-rf @ Jan 20 2007, 16:26)  У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А. http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdfЗа что меня, би-би. Простите, но статью читать не рекомендую, по причине отсутствия в ней содержательной части. Лучше спрашивайте здесь. Цитата(yura-rf @ Jan 20 2007, 16:26)  ...Сложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов. Немного по параллельному соединению и выбору корпуса: http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdfhttp://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdfВроде, не должно быть так уж страшно. Кратковременные перегрузки по току проводА и структура выдержат, а далее-эффект самостабилизации токов параллельно включенных ПТ. Кроме того, применение современных драйверов затворов и транзисторов НЕ International Rectifier, а Филипс, Инфинеон или каких-нить японцев (например, Хитачи) способно решить проблему в принципе.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Jan 22 2007, 02:48
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 163
Регистрация: 5-06-06
Пользователь №: 17 789

|
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 02:35)  Цитата(yura-rf @ Jan 20 2007, 16:26)  У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А. http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdfЗа что меня, би-би. Простите, но статью читать не рекомендую, по причине отсутствия в ней содержательной части. Лучше спрашивайте здесь. Извините, неправильно фразу построил. Хотел подчеркнуть, что 75А были упомянуты Вами ранее, а получилось привязал к проводкам Ссылку на AN дал с целью, если кому будет интересно, откуда ограничение по току на корпус берется. IMHO, в статье это расписано. Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 02:35)  Цитата(yura-rf @ Jan 20 2007, 16:26)  ...Сложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов. Немного по параллельному соединению и выбору корпуса: http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdfhttp://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdfВроде, не должно быть так уж страшно. Кратковременные перегрузки по току проводА и структура выдержат, а далее-эффект самостабилизации токов параллельно включенных ПТ. Кроме того, применение современных драйверов затворов и транзисторов НЕ International Rectifier, а Филипс, Инфинеон или каких-нить японцев (например, Хитачи) способно решить проблему в принципе. Какой-то особой сложности нет. Соединять полевики в параллель - НАМНОГО легче, чем биполярники. Шина "сток", шина "исток", подобрать резисторы в затворы по примененному драйверу. Поделитесь, пожалуйста, опытом силовых ключей на полевиках Филипс, Инфинеон, Хитачи - с ними не приходилось работать. Намного ли они выруливают лучше IRF (кроме скорости)? Плюс полевиков - возможность плавного выхода на режим (500А) и вывода из него. Что важно, если нагрузка индуктивная, например электромагнит.
|
|
|
|
|
Jan 23 2007, 16:02
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(yura-rf @ Jan 22 2007, 02:48)  ...Поделитесь, пожалуйста, опытом силовых ключей на полевиках Филипс, Инфинеон, Хитачи - с ними не приходилось работать. Намного ли они выруливают лучше IRF (кроме скорости)?.. Юзал ключевые низковольтные сильноточные кроме IRF только Инфинеон. Выигрыш против IRF разительный: гораздо меньше греются драйверы затворов (от того же IRF, кстати) и сами транзисторы, вследствие значительно меньших динамических потерь - танзисторы использовались в ИБП. Для интереса предлагаю сравнить Total Gate Charge у однотипных полевиков IRFи Инфинеона. Преимущества: несколько затворов полевиков можно подключать к одному драйверу, даже при высокой частоте коммутации. При низкой, конечно, и IRF пойдёт... Цитата(A.T.Tappman @ Jan 23 2007, 14:37)  Полюбому маленьким сей девайс не получится. Для начала стоит задуматься о достойном крепеже кабелей. Для 500А винтики М4 ну никак не подходят. Потом всё это надо запихать в какой-нибудь достаточно прочный корпус, дабы полутрезвый электрик в рабочем порыве не свернул всю конструкцию. Вот и получается, что по габаритам устройства мы плавно приближаемся к ведру. Всё же поменьше. Если бы автор потрудился привести параметры цепи и коммутируемого устройства, можно было бы сказать определённее. PS. Многие современные полевики (в частности, Automotive) имеют встроенную цепь защиты от импульсного перенапряжения, так что специальные средства могут и не потребоваться.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Jan 23 2007, 21:53
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 202
Регистрация: 10-04-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 011

|
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2007, 16:02)  Юзал ключевые низковольтные сильноточные кроме IRF только Инфинеон. Выигрыш против IRF разительный: гораздо меньше греются драйверы затворов (от того же IRF, кстати) и сами транзисторы, вследствие значительно меньших динамических потерь - танзисторы использовались в ИБП. Для интереса предлагаю сравнить Total Gate Charge у однотипных полевиков IRFи Инфинеона. Преимущества: несколько затворов полевиков можно подключать к одному драйверу, даже при высокой частоте коммутации. При низкой, конечно, и IRF пойдёт... Я сравнивал полевики IRF и Infineon. Условия задачи: N-канальные Корпус ТО-220 Vds=30В Сравнивал по даташитам по параметру : (Rds(on)max@Vgs=4.5V)*(Qg_total(typ)@Vgs=4.5V) Infineon - семейство Optimos2 - к условиям задачи подошли 6 позиций. Из IRF хороших полевиков набралось 4 позиции (остальные 30-вольтовые сильно хуже). Все свел в таблицу. При таких условиях IRF лучше. И уж нельзя говорить о разительном выигрыше. Правда у Infineon есть семейство Optimos3, которое лучше всех Вот насколько правомерно так сравнивать транзисторы и четко ли отражают производители параметры в даташитах?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
*SERG Коммутирование тока 500 А напряж 30В Jan 19 2007, 07:26 HARMHARM Когда-то была идея использовать контактор на 200А,... Jan 19 2007, 08:25 dinam Наверное, на полевиках можно сделать с меньшими ра... Jan 19 2007, 13:24 A.T.Tappman Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисто... Jan 19 2007, 17:17 Stanislav Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 17:17) ... Jan 19 2007, 18:51  A.T.Tappman Цитата(Stanislav @ Jan 19 2007, 18:51) Ци... Jan 19 2007, 21:19   Tanya Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 21:19) ... Jan 19 2007, 21:43    A.T.Tappman Цитата(Tanya @ Jan 19 2007, 21:43) А еще ... Jan 19 2007, 22:40 AndreyVN Цитата(*SERG @ Jan 19 2007, 07:26) Желате... Jan 19 2007, 17:51 umup А как же тогда работают полевики в TO220 на ток 10... Jan 19 2007, 23:12 SergVZ Цитата(umup @ Jan 20 2007, 02:12) А как ж... Jan 20 2007, 01:10  rezident Цитата(SergVZ @ Jan 20 2007, 03:10) Цитат... Jan 20 2007, 01:38 umup Если не ограничиваться TO220, есть IRF1324S на 430... Jan 20 2007, 02:26 Stanislav Граждане, не путайте. Фирма IR любит хвастаться ре... Jan 20 2007, 06:23 gyrator Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 06:23) Кр... Jan 21 2007, 18:23     Stanislav Цитата(Slash @ Jan 23 2007, 21:53) Я срав... Jan 24 2007, 20:59 Designer56 Цитата(*SERG @ Jan 19 2007, 09:26) Желате... Jan 20 2007, 22:36 Stanislav Цитата(Designer56 @ Jan 20 2007, 22:36) Ц... Jan 21 2007, 03:23  Designer56 [ [/quote]Интересно! Поделитесь...
[/quote]
В... Jan 21 2007, 11:00 umup Чтобы разгрузить полевики и защитится от выгорания... Jan 22 2007, 04:06 A.T.Tappman Полюбому маленьким сей девайс не получится. Для на... Jan 23 2007, 14:37 goodwin Ну автомобильные стартерные контакторы в бендиксе ... Jan 23 2007, 14:50 TomaT Авиационные контакторы, на такой ток, ну примерно ... Jan 23 2007, 15:56 gyrator Цитата(TomaT @ Jan 23 2007, 15:56) Авиаци... Jan 26 2007, 07:37 *SERG http://www.yeint.ru/suppliers/albright/albright.ph... Jan 25 2007, 14:00 Dmitron http://www.tavrida.ru/products/lsm_tel/
Вот напри... Feb 1 2007, 13:46 *SERG Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 13:46) http:... Feb 1 2007, 14:38 Dmitron какая серия предпологается? Может вам продадут одн... Feb 1 2007, 14:47 *SERG Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 14:47) какая... Feb 2 2007, 08:59  filchef Для меня тиристорны постояннотоковы ключ с принуди... Apr 12 2007, 20:17 amati С некоторой доработкой возможно и подойдет
http://... Apr 28 2007, 14:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|