реклама на сайте
подробности

 
 
> Bad JTAG communication
Xaero
сообщение Feb 1 2007, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-06-06
Пользователь №: 18 210



При подключение J-link из под IAR выдается такая ошибка:
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP command: 2) @ Off 0x5

Несколько раз запускал все нормально было, а потом по непонятной причине появилась эта ошибка.
Контроллер LPC 2214.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Xaero
сообщение Feb 2 2007, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-06-06
Пользователь №: 18 210



К сожалению USB кабель здесь совершенно не причем
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergik_vrn
сообщение Feb 2 2007, 15:16
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 152
Регистрация: 11-10-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491



Цитата(Xaero @ Feb 2 2007, 14:04) *
К сожалению USB кабель здесь совершенно не причем

к сожалению, причин описанного может быть много, начиная с глюков в драйверах j-flash и заканчивая чем угодно, например, случайным включением фьюзов защиты

для начала я попробовал бы исключить максимум промежуточных звеньев, начиная с IAR. то есть, проверить железо (питание, кварцы, ресет и проч), потом запустить j-flash и попробовать соединиться с процессором. если возможно, наблюдать за обменом на осциллографе. потом делать первые выводы
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Timofey
сообщение Feb 5 2007, 14:55
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 119
Регистрация: 3-07-06
Пользователь №: 18 528



была такае же лабуда с JTAG SAM-ICE .... Оказалось надо было его перепрошить и поменять библиотеки в IAR. Теперь все работает нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xaero
сообщение Feb 6 2007, 13:17
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-06-06
Пользователь №: 18 210



Дело в том что на другой плате с таким же контроллером все без проблем работает, а на этой вроде все проверил, все питания есть сигналы тоже все доходят, вобщем все что мог проверить все работает, последний раз когда у нас такое случалось, тогда контроллер сгорел, но тогда вообще джитаг не работал. А сейчас все прошивается, а после этого сразу выскакивает эта ошибка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ykidia
сообщение Feb 6 2007, 18:20
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 3-08-06
Пользователь №: 19 287



Цитата(Xaero @ Feb 6 2007, 13:17) *
Дело в том что на другой плате с таким же контроллером все без проблем работает, а на этой вроде все проверил, все питания есть сигналы тоже все доходят, вобщем все что мог проверить все работает, последний раз когда у нас такое случалось, тогда контроллер сгорел, но тогда вообще джитаг не работал. А сейчас все прошивается, а после этого сразу выскакивает эта ошибка.

Бывает, что то ли неправильно определяется скорость обмена с J(MT)-Link'ом, то ли еще что... Но можно попытаться временно это обойти - попробуйте вручную выставить скорость J-Link'а в настройках проекта в IAR'е. У нас такое иногда бывает, когда автоматом выбирается частота около 4000 кГц. При том, что хватает обычно 1333 или даже 750...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xaero
сообщение Feb 8 2007, 10:59
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-06-06
Пользователь №: 18 210



Спасибо всем за ответы, все заработало. Дело было в самом контроллере, решился я его все таки поменять, плюс нога EINT1 была подключена к LCD контроллеру, а он ее почему то постоянно сажал на 0.