Alex-GTU
сообщение Feb 9 2007, 08:52
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Есть источник питания постоянного тока 2-5кВ, 1-2А. Необходимо съимитировать короткое замыкание на выходе на 5 кВ.
Наверное, лучше применить вакуумный контактор - но это дорого. Штангой - не безопасно. Что делать?
Помогите, посоветуйте.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tanya
сообщение Feb 9 2007, 10:00
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(alex2703 @ Feb 9 2007, 08:52) *
Есть источник питания постоянного тока 2-5кВ, 1-2А. Необходимо съимитировать короткое замыкание на выходе на 5 кВ.
Наверное, лучше применить вакуумный контактор - но это дорого. Штангой - не безопасно. Что делать?
Помогите, посоветуйте.

Разрядник газовый (поджигаемый, управляемый давлением или с регулируемым зазором), просто реле с открытыми контактами в масле, штангой (может было бы опасно при 100 Кв, а при 5 -нет), тиратрон - тоже по сути газовый разрядник. Много способов еще, наверное.