Думали мы о варианте с колизиями: Мастер - Озовись кто живой (с совпадающей частью адреса)! ;?%*%:% Мастер - ага. наверно колизия (СRC не сошелся). ну и так далее. Но как здесь было сказано - RS485 колизий не допускает. В случае множественной колизии (одновременный ответ n устройств) можно получить перегруз по питанию системы. Мы питаем 12В и 2 проводи на интерфейс связи. В результате отказались. Хотя красивая была идея - монтажник на плане записывает заводские номера модулей, а потом система их сама находит, а оператору остается привезать модули к "местности". Что где находиться. Но решили что будет терминал, который напрямую конектится напрямую к модулю, дает ему адрес и запоминает у себя. При подключении терминала к системе, мастер с него забирает данные о адресах модулей. Так и реализуем систему.
--------------------