Цитата
Есть другой вопрос? При длинной линии и нескольких устройствах на линии происходит перекашивание напряжений между А и В. Одино или более устпройств перестают понимать обмен. Вопрос решается растяжками линии А к +5V и В к земле. Может есть другое решение?
хз я перекашивания у себя не наблюдал(узлов было 7 макс расстояние между узлами порядка 30метров, мксх max485)
Цитата
Есть некоторая документация по 485. Надеюсь, подойдет.
может и подойдёт только ваши chm файлы у меня почему то открываться не хотят
Цитата
Но когда однажды при включенных компах решили передернуть кабель, то оба RS-а сгорели
иначе говоря надо сначала земли соединять(питание) а уже потом соединять сигнальные провода. Так в разъёме usb сделано.
Цитата
С землей должно быть спокойнее, у обоих устройств будет одинаковый исходный уровень.
Да наверное лучше перестраховаться. А вы случаем не можете объяснить из-за чего может быть разный уровень(питание обоих устройств гальванически изолировано).