Цитата(Tonari @ Mar 13 2007, 13:27)

Интересует следущее - никак не могу понять что делать с линиями управления потоком (и вообще всеми дополнительными линиями) в этом случае.
Кто-нибудь знает куда девать эти линии со стороны моего приложения и как их восстанавливать перед подачей на COM-порт компьютера? Может, есть что-нибудь вроде max3238, но для 485-го интерфейса?
Посмотри, как люди делают, может, для себя что-нибудь интересное найдешь.
http://www.telebytedatacom.com/catalog/products/285.htmhttp://www.telebytedatacom.com/catalog/products/365.htmДа, необходимое уточнение. Я так понимаю, что ты пишешь "UART", но под ним подразумеваешь RS232? А то мои ссылки выше получатся не в тему. Но вообще-то UART != RS232, думаю, ты это понимаешь. У UART кроме Tx и Rx и нет ничего.
RS485 (при наиболее распространенном 2-проводном включении) требует переключения направления передачи. При соединении RS232 с RS485 очень часто "назначают" RS232 управляющим: переключение направления делают с его стороны посредством сигнала RST. На остальные служебные сигналы RS232 не обращают внимания. А по тем ссылкам, что были выше, очевидно, делали конвертор "полного" RS232 в RS485.