Извините проглядел ваш вопрос. Приложил остальные схемы проекта.
Компьютер связывается с МК по RS232 посылкой и приемом пакета.
Пакет ограничен стартовым и стоповым символами.Размер пакета 85 байт.
В пакете жестко закреплены приемные и передающие байты.К байтам привязаны
сигналы автоматики.Контроллер постоянно опрашивает состояние автоматики и
отправляет пакет в РС.Программа РС реагирует на все изменения и команды оператора.
При стыковке с автоматикой цеха приходилось брать сигналы с имеющихся точек.
Кроме сухих контактов реле, необходимо было вводить сигналы от 40 до 60 вольт.Как
постоянного, так и переменного тока.Для этого была разработа схема опторазвязки.
Пишите.
Прикрепленные файлы
Contr2.rar ( 50.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 203