реклама на сайте
подробности

 
 
> Включение прерываний в DSP/BIOS, TMS320C2806
enivid
сообщение Mar 28 2007, 09:51
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 560



После завершения функции main() регистр IER остается равным 0, несмотряна то, что в main() устанавливается его первый бит (пробовал и явное присваивание и C28_enableIER(0x0001)). В DSP/BIOS конфигурации ничего для включения или выключения прерываний не нашел. В чем может быть проблема?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vitus_strom
сообщение Mar 29 2007, 14:31
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 553
Регистрация: 15-10-04
Пользователь №: 877



то enivid: Вы в симуляторе работаете? если да не пробывали ли вы симулировать вненее прерывание? XINT1 например? если да то получилось ли? что то у меня не идет не пойму в чем проблема....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
enivid
сообщение Mar 29 2007, 19:27
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 560



Цитата(vitus_strom @ Mar 29 2007, 14:31) *
то enivid: Вы в симуляторе работаете? если да не пробывали ли вы симулировать вненее прерывание? XINT1 например? если да то получилось ли? что то у меня не идет не пойму в чем проблема....


Я в в эмуляторе работаю. Проблема была в неправильном распределении памяти через кофигуратор БИОСа.