реклама на сайте
подробности

 
 
> Цифровой фильтр, Требования к точности Fs
IGK
сообщение Mar 29 2007, 10:54
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 7-01-07
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170



Есть ФНЧ2 Fo=2Гц, реализован в виде DirectForm2. Частота выборок Fs=600Гц/1.6мс.
Периодически между вызовами п/п фильтрации вклинивается прерывание, точнее несколько вызовов одного и того же прерывания. Так как это довольно непредсказуемый процесс, то посмотрел на сигналы через осциллограф, выведя на свободные ноги стробы. Получил (прикидочно) джиттер Fs в несколько процентов. Ни Матлаб, ни Фильтр Солюшн никак на такое дрожание выборок не реагируют...

Реально есть небольшие периодические выбросы выходного сигнала, частота сравнима с частотой среза фильтра (ближе к Fo/2). Задействована вся периферия Меги, все работает несинхронно. Так что осталось сообразить, то ли это от джиттера, то ли помехи.

Буду признателен за ссылку на первоисточник, где не очень заумно рассматривается влияние стабильности Fs на выходной сигнал. Или, может, кто-то поделится личным опытом...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
anton
сообщение Mar 31 2007, 19:34
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 622
Регистрация: 31-07-04
Пользователь №: 422



Не совсем понял. но если гуляет момент оцифровки (т.е. выборки ацп)
то примерно получается вклад равный соотношению частоты самой высокочастотной составляющей на размер дрожи, и на уровень сигнала этой составляющей.
(извини немного сумбурно)
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic