реклама на сайте
подробности

 
 
> Заземление минусового провода БП, можно так делать?
tobias_ivan
сообщение Mar 30 2007, 16:24
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 150
Регистрация: 7-09-05
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321



Силовой щит питается от сети трехфазного тока 380В 50 Гц. В щите установлено микропроцессорное устройство и плата детектирования питания в отходящих линиях.
Плата явно кривая, разработка метного "кулибина", вход: резистор 100 кОм и диодный мост, выход - оптрон. При отсутсвии на входе напряжения на выход проникает помеха 50 Гц, причем довольно сильная - микропроцессор, не имея алгоритма фильтрации помехи, фиксирует сработку с соответсвующей частотой.
"Кулибин" предложил (и сделал) заземление минусового провода на корпус щита - помеха пропадает. На корпус также подключен и нулевой провод питающей сети (с глухозаземленной нейтралью, ИМХО, если не перепутал термины)
По ТУ необходимо проверять электроизоляцию путем подачи ~1500 В между корпусом и закороченными питающими входами. В итоге (учитывая что БП имеет соответсующую изоляцию) это напряжение оказывается подведенным между резистором и одним из диодов моста этой самой платы детектирования питания. ИМХО, при таких условиях лучше это испытания не делать.
Я говорю, что заземлять минусовой провод нельзя и надо переделывать платы. "Кулибин" ни в какую.
Чем его можно урезонить, или я не прав в своих рассуждениях?

ЗЫ. Предварительно просмотрел ПУЭ, вроде можно подключать минус на корпус. Устроить фейверк что-ли!?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Apr 2 2007, 19:19
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Опс! Извиняюсь за небрежность! unsure.gif Вставил схему прямо из моделировщика. Там не должно быть соединения. Кроме того имеет смысл заменить одно плечо из резисторов конденсатором, чтобы исключить ложные срабатывания при наличии постоянной составляющей.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 