Цитата(slog @ Apr 9 2007, 14:25)

И не 5%, а ±0.5% typ Matching between IEXC1 and IEXC2; VOUT = 0V
А 5% это Initial Tolerance at 25°C, что вообщем-то не влияет на результат измерения.
Точно. Ошибся. Но мне и этого много. Более того- никогда не закладываюсь на типичное значение, а максимальное не привели.
Цитата(slog @ Apr 9 2007, 14:25)

А зачем 3-х проводная схема подключения RTD, если найти кабель с двумя витыми парами внутри никаких проблем нет, тот же UTP-5.
Все зависит от количества и расстояния. Если у тебя будет около 400 RTD на расстояниях до пары сотен метров, проводку к которым провели и эксплуатируют не второй десяток лет - то твоя точка зрения может и поменяться.