Цитата(Александр_SI @ Apr 27 2007, 11:41)

Цель в дальнейшем - работа с каналами в потоке Е1 (изменение). Всё-таки хотелось бы знать, что не так, почему не работает.. Или хотя бы куда копать?
В Е1 rclk и tclk нет. Там Tx+, Tx-, Rx+ и Rx-. Подключаете Тх+ и Тх- передатчика на Rx+, Rx- и наоборот. то есть-крест на крест. Обычно на RJ-45 это выводы 1, 2 и 4, 5. то есть кроссируете кабель 1, 2 на 4, 5. Фреймеры должны быть сконфигурированы одинаково-то есть оба в режиме ИКМ-30 или оба в режиме ИКМ-31, оба с контрольной суммой или оба без нее и так далее. При этом один должен быть ведущим, а второй ведомым. Все должно работать, синхронизация должна установиться. Если не получается-попробуйте вместо одной станции подключить анализатор, там по крайней мере видно будет, что почему именно не синхронизируется.