реклама на сайте
подробности

 
 
> контроллер управления клапанами в квартире, работа системы при отключении питания
Tigra777
сообщение Apr 27 2007, 19:13
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 568



Такая система: в квартире контроллер управляет электромагнитными клапанами,т.е. при протечке воды или утечки газа по датчикам,клапаны закрываются и перекрывают воду/газ.Питаются от сети перменного напряжения 220В.Если я не ошибаюсь,то есть нормально открытые клапаны,которые закрыты при подаче питания и открыты при отсутствии питания.+к контроллеру подключены счётчики расхода воды,газа.Все квартирные контролеры в доме объединены в сеть с домовым контроллером для связи с диспетчерской,которая на 1 этаже. Но в доме бывает,что отключают электричество.Может посоветуете,что здесь лучше использовать,чтобы система продолжала нормально функционировать?

Сообщение отредактировал Tigra777 - Apr 27 2007, 20:10
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tigra777
сообщение May 2 2007, 18:19
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 568



Короче,я так понимаю,оптимальный вариант для моей системы-промышленный ИБП,который выдаёт 220)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение May 2 2007, 18:53
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Tigra777 @ May 2 2007, 18:19) *
Короче,я так понимаю,оптимальный вариант для моей системы-промышленный ИБП,который выдаёт 220)

Не так все просто. ИБП бывают разные. Есть такие, которые выдают настоящую синусоиду, а есть такие, которые выдают меандр. Блоку питания компьютера, например, все равно, а электромагнитному клапану - кто знает. Например, насосу в отопительной системе не все равно.
Кроме того, рано или поздно батарея разрядится, когда никого дома не будет, а после включат нормальное электричество. А краник на плите остался открыт, и в ванной автомат решит, что Вы там лежите и как поддаст тепленькой с верхом.
Клапана все равно нужны правильные.


--------------------
Уходя, оставьте свет...