Ответов
|
May 13 2007, 15:42
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10)  Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот. Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля. Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1). Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.  По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS 485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/ На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому.
|
|
|
|
|
May 13 2007, 17:19
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277

|
Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 19:42)  По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/ На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому. Ну во первых, RS485 всего лишь первый уровень модели OSI, одной из важнейших особенностью которого является передача данных на достаточно большое расстояние (по спецификации на 1200 метров лупит). К тому-же, в данном контексте обсуждается именно физический уровень (о протоколе речи и не шло). Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10)  Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот. Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля. Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1). Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.  Здесь неплохо освещен ваш вопрос http://masters.donntu.edu.ua/2004/fema/kvi...ibrary/art7.htm
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
_3m непонятки с RS-485 May 13 2007, 15:10  Прохожий Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19) Ну во пе... May 13 2007, 18:14 Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 13 2007, 21:10) Читал до... May 13 2007, 22:52 _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02... May 14 2007, 03:39  Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 09:39) Это согл... May 14 2007, 04:26   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 08... May 14 2007, 07:21    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 13:21) Именно т... May 14 2007, 07:45     _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 11... May 14 2007, 09:42      Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 15:42) Согласен... May 14 2007, 22:59       _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 15 2007, 02... May 15 2007, 03:56 Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02... May 18 2007, 04:39  Andy Mozzhevilov Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 10:39) Изм... May 18 2007, 06:39   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10... May 18 2007, 10:03    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) Вот-вот.... May 18 2007, 12:11   Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10... May 18 2007, 15:46    Andy Mozzhevilov Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46) Кас... May 21 2007, 02:43     Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06... May 21 2007, 04:44 HARMHARM Если провод GND-485 сделать потолще (или несколько... May 15 2007, 03:27
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|