_3m
сообщение May 13 2007, 15:10
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот.

Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля.

Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1).

Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.

help.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Andy Mozzhevilov
сообщение May 13 2007, 22:52
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(_3m @ May 13 2007, 21:10) *
Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот.

Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля.

Экран кабеля подключается на заземление с одного конца линии.
С другого конца линии можно его также подключить на заземление, но через газовый разрядник.
Смысл экрана - защита от наведенных помех, обусловленных грозовыми разрядами или
коммутационными процессами в высоковольтных линиях.

Цитата
Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1).

Дренажный провод, скорее всего имеется ввиду общий провод, уравнивающий нулевые потенциалы
на приемопередатчиках. Отдельной жилой внутри экранированного кабеля.

Цитата
Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.

Сделать на питание два отдельных провода. Дренажный провод можно подключить к локальному
общему через резистор 50-100 Ом. Но тут нужно все же рисовать схему и расчитывать.
Можно попробовать сделать развязанное питание от DC-DC, тогда уравнивающий потенциалы
проводник не будет гальванически связан с питающими жилами кабеля.


Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 21:42) *
По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS 485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/
На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому.


Каждый уровень имеет свою ценность и проектироваться должен согласно определенным правилам.
Заданы вполне нормальные вопросы, постановка которых никак не изменится, даже если сначала
определить второй уроень, а уж тем более седьмой.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение May 14 2007, 03:39
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02:52) *
Экран кабеля подключается на заземление с одного конца линии.
С другого конца линии можно его также подключить на заземление, но через газовый разрядник.
Смысл экрана - защита от наведенных помех, обусловленных грозовыми разрядами или
коммутационными процессами в высоковольтных линиях.


Это согласно доке.
У меня линия будет гальванически развязана от всего. Дело в том, что мастер сети должен обслуживать N портов RS-485, кабели от которых будут протянуты в разных направлениях. Я предполагаю что N многосотметровых антенн наловит сотни вольт наводок. В мастере хорошего заземления не ожидается - монтировать систему будут уроды (практически таджики). В датчиках подключаемых к RS-485 своего питания нет, с заземлением - туманно (может находиться под произвольным потенциалом). Исходя из отсутствия надежного заземления в мастере я хочу сделать полностью изолированные каналы RS-485. Для сброса статики и защиты от пробоя оптронов можно поставить резистор 1М и разрядник на защитную землю мастера.

Цитата
Дренажный провод, скорее всего имеется ввиду общий провод, уравнивающий нулевые потенциалы на приемопередатчиках. Отдельной жилой внутри экранированного кабеля.

Да.

Цитата
Сделать на питание два отдельных провода. Дренажный провод можно
подключить к локальному общему через резистор 50-100 Ом. Но тут нужно все же
рисовать схему и расчитывать. Можно попробовать сделать развязанное питание от
DC-DC, тогда уравнивающий потенциалы проводник не будет гальванически связан с
питающими жилами кабеля.

Я планирую сделать так: в мастере для каждого порта RS-485 свой DC/DC конвертор который выдает +24V (изолированное питание), в датчиках тоже DC/DC конвертор
делает из этих 24V питание для датчика. Все приемопередатчики RS-485 изолированы
оптронами и питаются от изолированного питания. Общий изолированного питания (-24V) является одновременно и проводом уравнивающим нулевые потенциалы. Проблема
с уходом потенциала нуля на дальнем конце под нагрузкой (7V - вполне может
потеряться).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение May 14 2007, 04:26
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(_3m @ May 14 2007, 09:39) *
Это согласно доке.
У меня линия будет гальванически развязана от всего. Дело в том, что мастер сети должен обслуживать N портов RS-485, кабели от которых будут протянуты в разных направлениях. Я предполагаю что N многосотметровых антенн наловит сотни вольт наводок.

Вообще, RS485 предполагает шину. Отводы не должны иметь сколь-либо значительную длину.
Если у вас звезда, то поставьте по отдельному драйверу на каждый сегмент.
Иначе согласовать такую кабельную систему будет очень не просто.

Цитата
В мастере хорошего заземления не ожидается - монтировать систему будут уроды (практически таджики).

А как вы напишите в инстуркуции по монтажу, так и замонтируют.
Иначе, если требования монтажа выполнены не будут, то к вам и вопросов нет.

Цитата
В датчиках подключаемых к RS-485 своего питания нет, с заземлением - туманно (может находиться под произвольным потенциалом). Исходя из отсутствия надежного заземления в мастере я хочу сделать полностью изолированные каналы RS-485. Для сброса статики и защиты от пробоя оптронов можно поставить резистор 1М и разрядник на защитную землю мастера.

Что за защитная земля мастера?


Цитата
Я планирую сделать так: в мастере для каждого порта RS-485 свой DC/DC конвертор который выдает +24V (изолированное питание), в датчиках тоже DC/DC конвертор
делает из этих 24V питание для датчика. Все приемопередатчики RS-485 изолированы
оптронами и питаются от изолированного питания. Общий изолированного питания (-24V) является одновременно и проводом уравнивающим нулевые потенциалы. Проблема
с уходом потенциала нуля на дальнем конце под нагрузкой (7V - вполне может
потеряться).

Да, нужно считать возможное падение на проводе.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _3m   непонятки с RS-485   May 13 2007, 15:10
- - Прохожий   Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10) Читал до...   May 13 2007, 15:42
|- - nss   Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 19:42) По ...   May 13 2007, 17:19
|- - Прохожий   Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19) Ну во пе...   May 13 2007, 18:14
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 08...   May 14 2007, 07:21
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 14 2007, 13:21) Именно т...   May 14 2007, 07:45
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 11...   May 14 2007, 09:42
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 14 2007, 15:42) Согласен...   May 14 2007, 22:59
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 15 2007, 02...   May 15 2007, 03:56
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02...   May 18 2007, 04:39
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 10:39) Изм...   May 18 2007, 06:39
|- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10...   May 18 2007, 10:03
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) Вот-вот....   May 18 2007, 12:11
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10...   May 18 2007, 15:46
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46) Кас...   May 21 2007, 02:43
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06...   May 21 2007, 04:44
- - HARMHARM   Если провод GND-485 сделать потолще (или несколько...   May 15 2007, 03:27