Цитата(_3m @ May 13 2007, 21:10)  Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот.
Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля. Экран кабеля подключается на заземление с одного конца линии. С другого конца линии можно его также подключить на заземление, но через газовый разрядник. Смысл экрана - защита от наведенных помех, обусловленных грозовыми разрядами или коммутационными процессами в высоковольтных линиях. Цитата Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1). Дренажный провод, скорее всего имеется ввиду общий провод, уравнивающий нулевые потенциалы на приемопередатчиках. Отдельной жилой внутри экранированного кабеля. Цитата Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю. Сделать на питание два отдельных провода. Дренажный провод можно подключить к локальному общему через резистор 50-100 Ом. Но тут нужно все же рисовать схему и расчитывать. Можно попробовать сделать развязанное питание от DC-DC, тогда уравнивающий потенциалы проводник не будет гальванически связан с питающими жилами кабеля. Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 21:42)  По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS 485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/ На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому. Каждый уровень имеет свою ценность и проектироваться должен согласно определенным правилам. Заданы вполне нормальные вопросы, постановка которых никак не изменится, даже если сначала определить второй уроень, а уж тем более седьмой.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
May 18 2007, 04:39
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02:52)  Каждый уровень имеет свою ценность и проектироваться должен согласно определенным правилам. Заданы вполне нормальные вопросы, постановка которых никак не изменится, даже если сначала определить второй уроень, а уж тем более седьмой. Изменится и достаточно сильно. К примеру, стандарт на Profibus и стандарт на Modbus имеют достаточные отличия в части описания первого уровня протокола (RS485). К стати, там описываются даже разъемы, не говоря уже о способах разводки земли, гальванической развязке и питания по шине. Схемы там тоже присутствуют. Поэтому меня и удивили вопросы именно по первому уровню. Их легко можно решить, ознакомившись с одним из существующих стандартов. Поэтому я и посоветовал начать с готового решения, а не изобретать очередной "велосипед". Тем более, что все возможные девайсы в этой области уже давно сделаны.
|
|
|
|
|
May 18 2007, 06:39
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 10:39)  Изменится и достаточно сильно. К примеру, стандарт на Profibus и стандарт на Modbus имеют достаточные отличия в части описания первого уровня протокола (RS485). К стати, там описываются даже разъемы, не говоря уже о способах разводки земли, гальванической развязке и питания по шине. Схемы там тоже присутствуют. В каком конкртено документе по modbus специфицируется физический уровень? Modbus_over_serial_line? Там общие фразы, примеры схем, не более. Вопросы экранирования кабеля, гальванической развязки приемопередатчиков там не рассматриваются. И необходимость этого - вопрос конкретных условий эксплуатации и размещения оборудования. Цитата Поэтому меня и удивили вопросы именно по первому уровню. Их легко можно решить, ознакомившись с одним из существующих стандартов. Конкретно, укажите именно стандарт, который именно специфицирует то, о чем вы говорите. Цитата Поэтому я и посоветовал начать с готового решения, а не изобретать очередной "велосипед". Тем более, что все возможные девайсы в этой области уже давно сделаны. Чего тогда мы работаем, давайте будем дилерами и дистрибьюторами. Цитата(_3m @ May 15 2007, 09:56)  Я расчитываю на худший случай для самого дальнего датчика на шине с учетом ухудшения контакта в разъемах, эксплуатироваться система будет в неотапливаемом помещении, а часть датчиков может находиться на открытом воздухе. Ухудшение контакта в разъеме - это сильно. У вас есть параметр, характиризующий ухудшение? Цитата Экран на левом конце на мой взгляд нельзя соединять с заземлением. Левый конец конец - мастер являетсмя центром звезды, к нему полключено несколько лучей RS-485. Экран кабеля напрямую с заземление должен быть соединен в одном месте, иначе при соединении в нескольких местах у вас из-за разности потенциалов земель по экрану потечет ток. Цитата При ненадежном заземлении некуда отводить помеху, следовательно помеха пришедшая по одному из лучей будет воздействовать на всю сеть. При ненадежном заземлении экрана у вас помеха начнет наводиться на жилах кабеля отностительно заземления. Цитата Такое недопустимо, требование ТЗ: при полном выходе из строя одного луча остальные должны нормально функционировать. Осталось определить, что такое выход из строя луча. Цитата При наличии хорошего заземления у мастера все гораздо проще: все экраны заземляются, гальваническая развязка в мастере не делаются вовсе. Забейте в технологию обслуживания периодичность проверки качества заземления. Это нормальная практика. Цитата На правом конце (датчик) для защиты оптронов от выскоковольных выбросов можно поставить разрядник, скорее всего с этой целью разрядники придется поставить по все устройства. Двунаправленные стабилитроны или TVS-диоды в количестве 3 штуки: 2 от каждого входа драйвера RS-484 на GND-485 и один - между входами RS-485. На входе самовосстанавливающиеся предохранители. Вы сначала подумайте, какие помехи могут наводиться, и в случае, если наведутся, куда они будут отведены вашими устройствами защиты.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
May 18 2007, 15:46
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10:39)  В каком конкртено документе по modbus специфицируется физический уровень? Modbus_over_serial_line? Там общие фразы, примеры схем, не более. Вопросы экранирования кабеля, гальванической развязки приемопередатчиков там не рассматриваются. И необходимость этого - вопрос конкретных условий эксплуатации и размещения оборудования. Конкретно, укажите именно стандарт, который именно специфицирует то, о чем вы говорите. Чего тогда мы работаем, давайте будем дилерами и дистрибьюторами. Касаемо общих фраз и схем. Схемы там не лучше и не хуже тех, что приводились Вами в этой теме. Вопросы экранирования кабеля - п. п. 3.4 Multipoint System requrements и 3.6. Cables, упомянутого Вами документа. Ни один уважающий себя производитель не делает 1- ый уровень без гальванической развязки приемопередатчиков. Согласен, конкретно этот вопрос нигде внятно не обсуждается. Тем не менее это данность. Все остальное можно найти в Application Guidelines for TIA/EIA-485-A, а так же в TSB89. Там вняно изложено про схему ограничения мощности и про все остальное. Иными словами, схема первого уровня для RS485 давно уже сделана и обсуждению не подлежит. Имеются лишь ньюансы, связанные с конкретным протоколом, о чем я и говорил выше. По поводу того "Чего тогда мы работаем". Я лично давно прекратил изобретать велосипеды в виде собственного схемотехнического решения для RS485. Это просто не интересно. Берешь Datasheet на ADM2483, к примеру, выполняешь рекомендации выбранного протокола и указанных выше стандартов и все... Здесь нет ни капли творчества. А работаем мы, по всей вероятности для души, поскольку денег с этого имеем не очень много, простите за off top. Советы для _3m. Если, конечно, он будет не против. При таком раскладе проще всего будет воспользоваться оптиковолоконной линией связи. Лучше всего ничего не изобретать самому, а купить набор готового оборудования под выбранный стандартный протокол, включая датчик. Благо этого добра сейчас полно. При покупке оборудования необходимо уделить особое внимание наличию всех необходимых сертификатов. В этом случае ответственность за правильную работу сети и ее надежность с Вас снимается. Все вопросы к производителю оборудования.
|
|
|
|
|
May 21 2007, 02:43
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46)  Касаемо общих фраз и схем. Схемы там не лучше и не хуже тех, что приводились Вами в этой теме. Вопросы экранирования кабеля - п. п. 3.4 Multipoint System requrements и 3.6. Cables, упомянутого Вами документа. Ни один уважающий себя производитель не делает 1- ый уровень без гальванической развязки приемопередатчиков. Согласен, конкретно этот вопрос нигде внятно не обсуждается. Тем не менее это данность. Касаемо экранирования кабеля и гальванической развязки узлов - нужно понимать, для чего они делаются. И применять там, где это действительтно нужно. Вопросы в первом посте были заданы вполне нормальные. Не думаю, что у вас с первого подхода к RS485 в свое время сложилась правильная и однозначная картина. А конференции, особенно технические, они для того и существуют, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. Я лучше буду отвечать здесь, чем в какой-нибудь ветке про Евровидение. По поводу того, что нужно начитать проектирование с 7-го уровня, я не согласен. Седьмой уроень уже достаточно абстрактен от физического и канального. Канальный и физический могут быть, действтельно, связаны достаточно тесно. Для RS-485 - это постоянная дурь с растяжками линий RS-485 из-за недостаточно продуманного канального уровня. И к modbus это относится тоже, кстати.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
_3m непонятки с RS-485 May 13 2007, 15:10 Прохожий Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10) Читал до... May 13 2007, 15:42 nss Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 19:42) По ... May 13 2007, 17:19  Прохожий Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19) Ну во пе... May 13 2007, 18:14 _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02... May 14 2007, 03:39  Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 09:39) Это согл... May 14 2007, 04:26   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 08... May 14 2007, 07:21    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 13:21) Именно т... May 14 2007, 07:45     _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 11... May 14 2007, 09:42      Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 15:42) Согласен... May 14 2007, 22:59       _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 15 2007, 02... May 15 2007, 03:56   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10... May 18 2007, 10:03    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) Вот-вот.... May 18 2007, 12:11     Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06... May 21 2007, 04:44 HARMHARM Если провод GND-485 сделать потолще (или несколько... May 15 2007, 03:27