Температурная нестабильность тоже примерно 0.0015 град/град

То бишь нагрев платы на 1 градус вызовет отклонение показаний на 0.0015 град.
Принцип работы схемы такой:
1. Задаётся рабочий ток через RTD датчик и опорный резистор.
2. Измеряется падение напряжения на опорном резисторе.
3. Измеряется падение напряжения на RTD-датчике.
4. Производится расчёт сопротивления (температуры) RTD датчика относительно опорного резистора.
А. На точность измерения абсолютно не влияет точность опоры и точность задающего тока. То есть резистор для задания тока ставится совсем не прецизионный. Даже долговременное (старение) уплавание опоры и тока никак не повлияет на результат. Вся точность измерение основана только на точности опорного резистора. Начальная точность задаётся предворительной юстировкой. То есть на вход схемы подключают заведомо точный резистор и указывают программе сколько ом.