Цитата(astro @ May 25 2007, 13:29)

Посоветуйте как бороться с проблемой. Имеется avr и три датчика ds18b20, линия около 20м, pullup 2,5К. Стандартный pullup 4,7К не позволяет нормально работать с датчиками из-за эффекта, который виден на картинках, видимо линия с емкостной нагрузкой. Заменить линию нельзя. Предложите способ как избавиться от этого эффекта, причём нужно ещё добавить несколько датчиков.
1) входные цепи некоторых пинов МК имеют отличие по характеристикам. Так например в серии 51 мк Вы не сможете "дальнобойно" работать на выходах к которым подключён компаратор.
2) когда то столкнулся с описываемой проблемой на 51 семействе. после некоторых поисков нашёл приёмлемое решение... нагрузочный резистор ставить РЯДОМ с ds18...
удачи Вам
(круглый)