djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 07:39
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307



Господа, разрабатываю автоматику для системы отопления (гибридная гелиосистема). Столкнулся с выбором чем включать ТЭН (5 кВт): пускатель 3 величины за 1000 рублей или что то твердотельное... что кто посоветует? контроллер Мега88.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
djmixi(Димка)
сообщение May 31 2007, 09:33
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307



Нашел!!! Твердотельное реле KSD225AC8 300 рублей 25А! Помогите с радиатором сколько см^2 нужно чтобы 25 А шло через него... если написано что Thermal resistance 1.3 C/W
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzx
сообщение Jun 1 2007, 11:34
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 482
Регистрация: 5-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528



Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 13:33) *
Нашел!!! Твердотельное реле KSD225AC8 300 рублей 25А! Помогите с радиатором сколько см^2 нужно чтобы 25 А шло через него... если написано что Thermal resistance 1.3 C/W

Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа.


--------------------
Для связи email: info собака qbit.su
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ae_
сообщение Jun 1 2007, 20:18
Сообщение #4


Участник
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695



Цитата(bzx @ Jun 1 2007, 20:34) *
Thermal resistance - тепловое (термическое) сопротивление или, одним словом, нагревостойкость. Т.е. на сколько градусов повысится температура на 1 Вт (при рассеивании). Зная падение напряжения dU на твоём ключе и ток протекания I получаешь выделяемую мощность на твоём ключе Pr=I*dU. Умножив Pr на 1,3 получишь температуру сключа.

Термическое сопротивление, так же как и электрическое сопротивление - это величина, обратная проводимости, а не "нагревостойкость". Этот параметр позволяет узнать, насколько эффективно отводится тепло от кристалла к корпусу прибора. А умножением мощности на на термическое сопротивление получим разницу температур кристалл-корпус. Сложив вместе все термические сопротивления: кристаалл-корпус, изолятор и/или термопаста, радиатор-окружающая среда, получим, например, 5ºC/W. При комнатной t=+25ºC и мощности 25Вт получим температуру кристалла 25ºC+25W*(5ºC/W)=150ºC. Уменьшить температуру кристалла можно уменьшением общего термического сопротивления: увеличить радиатор, применить другую термопасту и/или уменьшить её толщину, ит.д. Рассчитать радиатор можно только приблизительно, т.к. это зависит от многих факторов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
djmixi(Димка)
сообщение Jun 2 2007, 06:37
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307



Цитата(ae_ @ Jun 2 2007, 03:18) *
Термическое сопротивление, так же как и электрическое сопротивление - это величина, обратная проводимости, а не "нагревостойкость". Этот параметр позволяет узнать, насколько эффективно отводится тепло от кристалла к корпусу прибора. А умножением мощности на на термическое сопротивление получим разницу температур кристалл-корпус. Сложив вместе все термические сопротивления: кристаалл-корпус, изолятор и/или термопаста, радиатор-окружающая среда, получим, например, 5єC/W. При комнатной t=+25єC и мощности 25Вт получим температуру кристалла 25єC+25W*(5єC/W)=150єC. Уменьшить температуру кристалла можно уменьшением общего термического сопротивления: увеличить радиатор, применить другую термопасту и/или уменьшить её толщину, ит.д. Рассчитать радиатор можно только приблизительно, т.к. это зависит от многих факторов.


Ну допустим что 150 градусов как рассчитать примерно хотябы какой радиатор алюминивеый нужен? Мне для прикидки примерно. Темепратура корпуса ключа рекомендовано до 70 градусов (тогда ток максимум может протекать через него), а на счет тенов в холодном состоянии ключ выдерживает скачок тока до 250А в течении 9мс

Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 2 2007, 06:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- djmixi(Димка)   управление ТЭНОМ   May 31 2007, 07:39
- - wodya   Однозначно лучше твердотельное реле. Во-первых рес...   May 31 2007, 07:46
|- - djmixi(Димка)   Цитата(wodya @ May 31 2007, 14:46) Однозн...   May 31 2007, 08:13
- - wodya   Там управление простое, светодиодное. Т.е. подали ...   May 31 2007, 08:25
- - Tanya   Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 1...   May 31 2007, 08:35
|- - djmixi(Димка)   Цитата(Tanya @ May 31 2007, 15:35) Если н...   May 31 2007, 08:41
||- - Tanya   Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 1...   May 31 2007, 08:51
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ May 31 2007, 11:35) Если н...   May 31 2007, 09:12
||- - djmixi(Димка)   Цитата(bzx @ Jun 1 2007, 18:34) Thermal r...   Jun 1 2007, 14:42
||- - Tanya   Цитата(djmixi(Димка) @ Jun 2 2007, 10...   Jun 2 2007, 10:28
||- - alexmaemur   Цитата(Tanya @ Jun 2 2007, 14:28) Вам уже...   Jun 15 2007, 21:00
|- - _artem_   Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 1...   Jun 1 2007, 15:02
- - sseett   Дешевый вариант moc308x+ триак (на нужный ток)+ дв...   Jun 1 2007, 03:25
- - djmixi(Димка)   Спасите человеку направьте на путь истинный! к...   Jun 1 2007, 11:27
- - zltigo   Цитата(djmixi(Димка) @ May 31 2007, 1...   Jun 2 2007, 07:38


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016