реклама на сайте
подробности

 
 
> Разряд аккумуляторной батареи на сеть переменного тока
tyro
сообщение Jun 28 2007, 09:29
Сообщение #1


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



В процессе эксплуотации аккумуляторных батарей существует потребность разряжать их стабильным по величине током. В основном это происходит в двух случаях:
1. При формировке аккумуляторных батарей (АБ) изготовленных в России (АБ иностранного производства приходят как правило отформированными).
2. При снятии контрольной емкости АБ - это почти везде есть в тех. требованиях на эксплуотацию.
В настоящее время мы производим разряд на сеть 220 х 3 50гц через тиристорный преобразователь,
всем хорош, терпелив к перегрузкам по току, но имеет одно неприятное свойство: в случае даже коротковременного пропадания сети происходит "прорыв инвертора", т.е. АБ через открытые тиристоры "садится" на силовые трансформаторы и фактически можно считать что происходит КЗ со всеми вытекающими последствиями.

Вопрос: чем-бы заменить тиристорный преобразователь для разряда АБ стабильным током на промышленную сеть переменного тока. cranky.gif
Заранее спасибо всем откликнувшимся.


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ПоАл
сообщение Jul 12 2007, 08:32
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 52
Регистрация: 8-02-07
Пользователь №: 25 185



Что то мне подсказывает, что силовые трансы на указанные Вами мощности есть вещь достаточно солидная и помирать за время, равное даже нескольким периодам сети, не должны. Регистрация факта пропадания каждой из фаз тоже не слишком серьёзное препятствие.

Сообщение отредактировал ПоАл - Jul 12 2007, 08:34
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Jul 12 2007, 19:59
Сообщение #3


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(ПоАл @ Jul 12 2007, 11:32) *
Что то мне подсказывает, что силовые трансы на указанные Вами мощности есть вещь достаточно солидная и помирать за время, равное даже нескольким периодам сети, не должны. Регистрация факта пропадания каждой из фаз тоже не слишком серьёзное препятствие.

Цитата
Dimitris[/b]'
Действительно па проблем.
Мерялка на сеть на каждую фазу либо по ИЛИ на три, на минимально допустимое для вас напряжение, от которой через гальвразвязку затыкать тиристоры. Источник питания этой автоматики - ваша же аккбатарея.
Нет на ней напряжения - значит и затыкать незачем ;-)

Прорыв инвертора - это ситуация когда пропадает сеть а тиристоры моста открыты. При этом образуется цепь АБ - тиристор - вторичная обмотка трансформатора - тиристор - АБ по которой потечет ток, определяемый оммическим сопротивлением вторичной обмотки и состоянием АБ. При этом, если сеть пропадет на время более 10мс, происходит насыщение трансформатора и если даже сеть востановится на вторичной обмотке уже не будет напряжения и ток будет течь до тех пор, пока что-нибудь не отгорит. Более того, в этом случае для сети первичная обмотка трасформатора фактически представлена ее активным сопротивлением.
В случае востановления сети менее чем за 3.3 мс возможна ситуация (со значительной степенью вероятности) когда возникнет напряжение на вторичной обмотке, тиристоры закроются, прорыв ликведируется.
Изложил коряво, но кратко.
Из изложенного очевидно, что знание факта пропадания сети, в случае если тиристоры уже открыты, ничего не дает. (В схеме синхронизации пребразователя конечно присутствует постоянный мониторинг наличия и временные соотношения фаз питающей сети).
Конечно используемые трансформаторы способны выдержать к.з. в течении периода.

Цитата
khach[/b]' Усложнить тиристорный мост- добавить на каждый тиристор схему перехвата тока на еще одном тиристоре. Следить за трехфазной сетью перед силовым трансформатором с помощью трех мелких трансформаторов. В микропроцессоре засинхронизироваться с сетью и прогнозировать ее состояние. Если перехода через ноль непроизошло +-2 мс от прогнозируемого- вырубать мост прехватом тока. Если по какой-либо фазе амплитуда просела ниже нормы более чем в двух периодах- тоже вырубать мост перехватом. Тиристоры перехвата можно без радиаторов- они срабатывают только в случае аварии..

По поводу слежения за сетью - этот момент присутсвует в схеме.
Решение поставить дополнительные тиристоры - фактически вместо каждого тиристора поставить ключ постоянного тока - безусловно технически правильное решение, особенно при больших номинальных значениях тока разряда. beer.gif (Для перехвата тока кроме тиристора вероятнее всего понадобится и емкость, причем не хилая - т.к. перехватывать придется ток к.з.). При не очень больших токах (когда один тиристор способен пропустить ток разряда) существует менее ресурсо-емкое решение - тиристорный ключ постоянного тока между АБ и тиристорным мостом. Эти решения значительно ухудшают массо - габаритные и экономические показатели. Поэтому идти на такие меры не хочется (хотя иногда и приходится).
Для небольших мощностей (до 4 КВА) хочется попровать преобразователь на повышенной частоте, но информации по такого рода устройствам (кроме как от san822 : Мелешин "Транзисторная преобразовательная техника" ) пока не "нарыл". angry.gif


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- tyro   Разряд аккумуляторной батареи на сеть переменного тока   Jun 28 2007, 09:29
- - SmartRed   Цитата(tyro @ Jun 28 2007, 16:29) В проце...   Jul 4 2007, 09:48
- - олесь   Цитата(tyro @ Jun 28 2007, 12:29) В проце...   Jul 7 2007, 15:54
|- - tyro   Цитата(олесь @ Jul 7 2007, 18:54) Возник ...   Jul 7 2007, 20:09
- - ПоАл   Тоже не понимаю - зачем и почему Вы разряжаете на ...   Jul 7 2007, 16:22
- - ПоАл   Теперь понятно, зачем разряд Вы производите на сет...   Jul 9 2007, 09:34
|- - tyro   Цитата(ПоАл @ Jul 9 2007, 12:34) Теперь п...   Jul 9 2007, 15:30
- - san822   Можно почитать книгу Мелешина "Транзисторная...   Jul 10 2007, 08:27
|- - tyro   Цитата(san822 @ Jul 10 2007, 11:27) Можно...   Jul 10 2007, 09:39
|- - Herz   Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 11:39) Спасибо...   Jul 10 2007, 09:49
|- - tyro   Цитата(Herz @ Jul 10 2007, 12:49) А где В...   Jul 10 2007, 10:17
|- - SpyBot   Цитата(tyro @ Jul 10 2007, 14:17) На _htt...   Jul 10 2007, 11:13
- - ПоАл   А включение перед АБ нормально разомкнутого контак...   Jul 11 2007, 16:34
|- - tyro   Цитата(ПоАл @ Jul 11 2007, 19:34) А включ...   Jul 11 2007, 17:24
|- - олесь   Цитата(tyro @ Jul 11 2007, 20:24) Не буде...   Jul 11 2007, 21:09
- - Dimitris   Действительно па проблем. Мерялка на сеть на кажду...   Jul 12 2007, 12:33
- - khach   Усложнить тиристорный мост- добавить на каждый тир...   Jul 12 2007, 14:33