Задача кажется простой: измерение постоянного тока на выходе источника 7 - 30 В (макс) в диапазоне 0...3 А неким сенсором с дальнейшим преобразованием в цифру через АЦП AD7887 в диапазоне входных напряжений от 0 до 5 В.
Применял в качестве сенсора MAX471- это специализированная мс с встроенным шунтом. Главное отличие и достоинство - токовый выход, а значит и малая мертвая зона в диапазоне 0...20 мА. Эту зону пришлось исключить, в итоге диапазон токов =20 мА...3А, с погрешностью 2,5%
Эту замечательную MAX471 вдруг сняли с производства.
Стал вопрос, чем заменить, просмотрел МАХ, TI, ADI, Burr-Brown, пока ничего подходящего не нашёл единственный вариант AD8212. Мс новая, производство только начинается, думается не сразу достанется.
Сенсоры тока с выходом по напряжению не проходят, велико выходное U при измеряемом токе = 0 А
в лучшем случае начало шкалы с 50 мА. что было вычислено рассчётным методом по даташитам.
Может кто юзал подобную ситуацию, и как победить не проиграв в диапазоне?


--------------------