реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос по подключению термопары J к PLC, Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации?
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 07:36
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Вопрос по подключению термопары J к PLC:

Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?

Какой компенсационный датчик используете?


У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
slog
сообщение Jul 16 2007, 11:49
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



А если датчик температуры холодного спая вынести к термопаре? Геморой ведь с термокомпенсационными проводами, проще обычными проводами подключить.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Jul 16 2007, 15:30
Сообщение #3


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Проще как раз компенсационные провода подключать к клемнику и компенсационный датчик к нему приклеить (или впритык расположить). Если точность не требуется то забыть про холодный спай и выставлять "свою" температуру. В идеале материал клемм должен быть тем-же что и в компенсационном проводе...


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 17:52
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) *
Проще как раз компенсационные провода подключать к клемнику и компенсационный датчик к нему приклеить (или впритык расположить). Если точность не требуется то забыть про холодный спай и выставлять "свою" температуру. В идеале материал клемм должен быть тем-же что и в компенсационном проводе...


Вот в том то и дело где купить такие клеммы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Jul 16 2007, 19:11
Сообщение #5


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 22:52) *
Вот в том то и дело где купить такие клеммы?

Я когда то искал ради интереса, не нашелsmile.gif Да и надобности в этом обычно нет, датчик возле разъема дает как правило нужную точность, естественно после калибровки.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Make_Pic   Вопрос по подключению термопары J к PLC   Jul 16 2007, 07:36
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:36) Воп...   Jul 16 2007, 08:38
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 16 2007, 11:38) ...   Jul 16 2007, 09:57
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:57) Я х...   Jul 16 2007, 22:06
|- - Make_Pic   Цитата(filchef @ Jul 17 2007, 01:06) Указ...   Jul 17 2007, 04:39
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 07:39) Я х...   Jul 17 2007, 05:17
|- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 08:39) Я х...   Jul 17 2007, 09:40
|- - SunnyDevil   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) В ид...   Jul 17 2007, 16:44
|- - Tanya   Цитата(SunnyDevil @ Jul 17 2007, 20:44) А...   Jul 17 2007, 16:49
- - alux   В продолжение темы (дабы не создавать новый топик)...   May 28 2008, 12:33
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 16:33) В продо...   May 28 2008, 13:51
|- - alux   Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, ч...   May 28 2008, 15:10
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 19:10) Точност...   May 28 2008, 16:12
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 28 2008, 19:12) Коммут...   May 28 2008, 17:05
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 21:05) Не поня...   May 29 2008, 07:21
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) Только...   May 29 2008, 09:39
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 13:39) В реаль...   May 29 2008, 10:09
- - Designer56   ЦитатаЧестно говоря, еще не приходилось видеть в р...   May 29 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 14:41) К...   May 29 2008, 10:59
|- - alux   А что такое модулятор или вибропреобразователь? Я ...   May 29 2008, 11:25
||- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 15:25) А что т...   May 29 2008, 13:02
||- - alux   Все же, я хочу расставить все точки над "і...   May 29 2008, 13:29
||- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 16:29) Все же,...   May 29 2008, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 16:59) Вы бы ...   May 29 2008, 19:14
- - alux   kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. преды...   May 29 2008, 14:58
|- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 17:58) kipmast...   May 30 2008, 20:48
- - Designer56   А, кстати, зачем вообще +- 0,1 гр. с контактными м...   May 29 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 22:36) А...   May 30 2008, 18:03
- - alux   Я не считаю включение коммутатора неоправданным ус...   May 31 2008, 06:33
- - Tanya   Цитата(alux @ May 31 2008, 10:33) Я не сч...   May 31 2008, 07:41
- - alux   Цитата(Tanya @ May 31 2008, 10:41) Тут Вы...   May 31 2008, 08:08