> Вопрос по подключению термопары J к PLC, Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации?
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 07:36
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Вопрос по подключению термопары J к PLC:

Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?

Какой компенсационный датчик используете?


У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Stanislav_S
сообщение Jul 16 2007, 08:38
Сообщение #2


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:36) *
Вопрос по подключению термопары J к PLC:

Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?

Какой компенсационный датчик используете?
У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.

Обычный винтовой разъем, датчик TMP36, прямо возле разъема, сам разъем максимально удалить от источника тепла на плате. Еще делали так, разрывной разъем, брали ответную часть высверливали там отверстие под То92 и вклеивали датчик, но это конечно извращение.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 09:57
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Stanislav_S @ Jul 16 2007, 11:38) *
Обычный винтовой разъем, датчик TMP36, прямо возле разъема, сам разъем максимально удалить от источника тепла на плате. Еще делали так, разрывной разъем, брали ответную часть высверливали там отверстие под То92 и вклеивали датчик, но это конечно извращение.


Я хочу поставить разъем зажимной WAGO, все это установлено в герметичном корпусе вместе с платой - температура внутри будет +30 - 35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
filchef
сообщение Jul 16 2007, 22:06
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 51
Регистрация: 12-04-07
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981



Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:57) *
Я хочу поставить разъем зажимной WAGO, все это установлено в герметичном корпусе вместе с платой - температура внутри будет +30 - 35

Указаны вам темперетурны диапазон не обойтис без компенсации - возмите две однотипные термопары и подчлючите их опозитно - одна будет мерят то что вы хотите, а компенсационая будет мерит температура в корпусе - не забывайте что по сущесву компенсационная термопара включается опозитно а не основная.


--------------------
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Jul 17 2007, 04:39
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(filchef @ Jul 17 2007, 01:06) *
Указаны вам темперетурны диапазон не обойтис без компенсации - возмите две однотипные термопары и подчлючите их опозитно - одна будет мерят то что вы хотите, а компенсационая будет мерит температура в корпусе - не забывайте что по сущесву компенсационная термопара включается опозитно а не основная.


Я хочу сделать так: термопара подключается внутри герметичного кожуха к обычным зажимным клеммам, рядом с клеммамми установлен полупроводниковый термодатчик с точностью +/- 0,5 град. Он и является компенсационным.
Что не так?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jul 17 2007, 09:40
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 08:39) *
Я хочу сделать так: термопара подключается внутри герметичного кожуха к обычным зажимным клеммам, рядом с клеммамми установлен полупроводниковый термодатчик с точностью +/- 0,5 град. Он и является компенсационным.
Что не так?

Все так...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Make_Pic   Вопрос по подключению термопары J к PLC   Jul 16 2007, 07:36
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 07:39) Я х...   Jul 17 2007, 05:17
- - slog   А если датчик температуры холодного спая вынести к...   Jul 16 2007, 11:49
|- - Omen_13   Проще как раз компенсационные провода подключать к...   Jul 16 2007, 15:30
|- - Make_Pic   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) Прощ...   Jul 16 2007, 17:52
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 22:52) Вот...   Jul 16 2007, 19:11
|- - SunnyDevil   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) В ид...   Jul 17 2007, 16:44
|- - Tanya   Цитата(SunnyDevil @ Jul 17 2007, 20:44) А...   Jul 17 2007, 16:49
- - alux   В продолжение темы (дабы не создавать новый топик)...   May 28 2008, 12:33
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 16:33) В продо...   May 28 2008, 13:51
|- - alux   Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, ч...   May 28 2008, 15:10
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 19:10) Точност...   May 28 2008, 16:12
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 28 2008, 19:12) Коммут...   May 28 2008, 17:05
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 21:05) Не поня...   May 29 2008, 07:21
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) Только...   May 29 2008, 09:39
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 13:39) В реаль...   May 29 2008, 10:09
- - Designer56   ЦитатаЧестно говоря, еще не приходилось видеть в р...   May 29 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 14:41) К...   May 29 2008, 10:59
|- - alux   А что такое модулятор или вибропреобразователь? Я ...   May 29 2008, 11:25
||- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 15:25) А что т...   May 29 2008, 13:02
||- - alux   Все же, я хочу расставить все точки над "і...   May 29 2008, 13:29
||- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 16:29) Все же,...   May 29 2008, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 16:59) Вы бы ...   May 29 2008, 19:14
- - alux   kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. преды...   May 29 2008, 14:58
|- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 17:58) kipmast...   May 30 2008, 20:48
- - Designer56   А, кстати, зачем вообще +- 0,1 гр. с контактными м...   May 29 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 22:36) А...   May 30 2008, 18:03
- - alux   Я не считаю включение коммутатора неоправданным ус...   May 31 2008, 06:33
- - Tanya   Цитата(alux @ May 31 2008, 10:33) Я не сч...   May 31 2008, 07:41
- - alux   Цитата(Tanya @ May 31 2008, 10:41) Тут Вы...   May 31 2008, 08:08