реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение тока, насколько датчик линеен вблизи ноля
Georgy
сообщение Jul 13 2007, 12:50
Сообщение #1


Уставать стал
****

Группа: Свой
Сообщений: 603
Регистрация: 11-07-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692



Задача кажется простой: измерение постоянного тока на выходе источника 7 - 30 В (макс) в диапазоне 0...3 А неким сенсором с дальнейшим преобразованием в цифру через АЦП AD7887 в диапазоне входных напряжений от 0 до 5 В.
Применял в качестве сенсора MAX471- это специализированная мс с встроенным шунтом. Главное отличие и достоинство - токовый выход, а значит и малая мертвая зона в диапазоне 0...20 мА. Эту зону пришлось исключить, в итоге диапазон токов =20 мА...3А, с погрешностью 2,5%
Эту замечательную MAX471 вдруг сняли с производства.
Стал вопрос, чем заменить, просмотрел МАХ, TI, ADI, Burr-Brown, пока ничего подходящего не нашёл единственный вариант AD8212. Мс новая, производство только начинается, думается не сразу достанется.
Сенсоры тока с выходом по напряжению не проходят, велико выходное U при измеряемом токе = 0 А
в лучшем случае начало шкалы с 50 мА. что было вычислено рассчётным методом по даташитам.
Может кто юзал подобную ситуацию, и как победить не проиграв в диапазоне?


--------------------
Коллектив-Большая Сила!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
eXeC001er
сообщение Jul 22 2007, 06:58
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 305
Регистрация: 23-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848



а как насчет прямой замены:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3387
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016