Ответов
|
Jul 26 2007, 12:13
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402

|
1. Все три тока при нормальном режиме должны в сумме давать ноль (сколько втекает, столько и вытекает). 2. Когда измеряются только две фазы из трёх, то получив комплексное выражение для каждой из двух фаз, складывают их. Теоретически в нормальном режиме должен получиться ток неизмерямой фазы, причём, после поворота на +/-120 градусов он должен равняться двум другим. Если это не произошло - есть утечка. 3. Если одна из двух измеряемых фаз отвалилась, то это проще простого :-) 4. Если отвалилась неизмеряемая фаза, то сумма двух измеряемых токов станет равна нулю, при том, что каждый из них нулю равен не будет (опять-таки, остаётся всего два провода, а сколько втекает - столько и вытекает). Закон Кирхгофа для токов ;-)
--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
|
|
|
|
|
Jul 27 2007, 05:58
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920

|
Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 18:13)  4. Если отвалилась неизмеряемая фаза, то сумма двух измеряемых токов станет равна нулю, при том, что каждый из них нулю равен не будет (опять-таки, остаётся всего два провода, а сколько втекает - столько и вытекает). Закон Кирхгофа для токов ;-) А по подробнее можно?  На примере. Допустим есть три фазы A, B, C. На фазах A и B висят датчики тока. В нормальном режиме работы датчики показывают ну пусть по 10 ампер. Вдруг пропала фаза С, на которой нет дачика тока. Что покажут датчики? Или мало данных, зависит от конкретного двигателя? Но измеренный ток возрастет, так?
|
|
|
|
|
Jul 30 2007, 21:15
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(IVV @ Jul 27 2007, 07:58)  А по подробнее можно?  На примере. Допустим есть три фазы A, B, C. На фазах A и B висят датчики тока. В нормальном режиме работы датчики показывают ну пусть по 10 ампер. Вдруг пропала фаза С, на которой нет дачика тока. Что покажут датчики? Или мало данных, зависит от конкретного двигателя? Но измеренный ток возрастет, так? Непонятно, что Вас смущает. Действительно для контроля тока через трёхфазный мотор достаточно двух датчиков. Одно уточнение: эти датчики должны мерять не только значения токов (амплитудные или RMS), но и их фазы. При перекосе фаз будут наблюдаться не только отличия величин самих токов, но и изменение их их углового взаимоположения. Т.о., если оборвалась одна из фаз, амплитуды токов могут остаться неизменными (теоретически), станут (естественно) одинаковыми, но (!) противофазными. Т.е., их угловое взаиморасположение изменится со 120 до 180 грд.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
IVV Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети? Jul 26 2007, 09:38 LII Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) Или там ... Jul 26 2007, 11:23 IVV Цитата(LII @ Jul 26 2007, 17:23) А если н... Jul 26 2007, 11:47  LII Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 14:47) Думаю, ч... Jul 26 2007, 12:21 Zoro действительно клоуны
контроль тока зависит от схе... Jul 26 2007, 13:45 evgeny_ch ЦитатаДумаю, что если фаза пробьет на корпус, то п... Jul 26 2007, 14:06 Евгений Николаев В этом случае каждый датчик покажет некий ток, пре... Jul 27 2007, 09:51 DeXteR 3 датчик ненужен
Я невидел есче ни одного 3 фазно... Jul 30 2007, 20:07 TheMad Цитата(DeXteR @ Jul 30 2007, 23:07) 3 дат... Mar 17 2008, 10:31  evgeny_ch Цитата(TheMad @ Mar 17 2008, 14:31) У мен... Mar 17 2008, 10:44   _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 13:44) Эк... Mar 17 2008, 16:07 Антон Малыгин блин писал писал и всё зряю сглючил эксплорер...ко... Mar 16 2008, 21:38 Herz Цитата(Антон Малыгин @ Mar 16 2008, 23:38... Mar 17 2008, 08:11  Антон Малыгин Цитата(Herz @ Mar 17 2008, 11:11) Да нет,... Mar 18 2008, 16:36   repairDV Цитата(Антон Малыгин @ Mar 19 2008, 02:36... Mar 19 2008, 00:00 gte Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) нормальн... Mar 16 2008, 23:44 sakrivosh Blondel's Theorem (посмотрите например здесь w... Mar 20 2008, 18:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)