Цитата(IEC @ Jul 31 2007, 11:05)

С какой частотой производится смещение вертикального столбца? Возможно, что ваш глаз не может уловить разницы (если частота более 24 герц). Посмотрите осцилографом - производится переключение или нет.
ЗЫ: А что имеется в виду под "статическим" методом управления?
Осциллографом смотрел прямо на диодах, переключение есть. Между соседними переключениями столбцов сейчас около 60мс, это как бы медленно. Хорошая картинка получилась при 20мс, но при паузе около 15мс. Соответственно сильно потерял в яркости. Статическое управление. в моем понимании, это когда в один момент времени можно засветить все диоды одновременно. Я просто загоняю в сдвиговые регистры данные, даю сигнал защелки и все диоды одновременно сменили свое состояние.