Всем привет!
Проблема следущая: на мультиплксор с одной стороны приходит SPI, а с другой на tiny2313 и mega128. Нужно прошивать обе микрухи. Насколько я понимаю протокол прошики у них одинаковый. Так вот tiny прошивается, а mega даже не входит в синхронизацию (нет echo 0x53). При этом есть программатор as2m. Через него tiny шьется а mega нет. Но есть отличие - mega программатору отвечает echo 0x53. Вот такая проблема.??? Может кто направит на путь истиный потому, что сил уже почти не осталось


--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
prottoss
сообщение Aug 7 2007, 13:07
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Схемку то можно глянуть?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrvisht
сообщение Aug 7 2007, 13:22
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 298
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 064



Судя по тому что SPI то вы наверное мегу тоже по SPI Подключили, а она для программирования пользует PDI, PDO, SCK и Reset.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lmx2315
сообщение Aug 7 2007, 13:35
Сообщение #4


отэц
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684



с разводкой isp все в порядке pdi=mosi, pdo=miso. Выяснили, что PEN замкнут на RESET. Может в этом проблема


--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Aug 7 2007, 13:56
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(Lmx2315 @ Aug 7 2007, 21:35) *
с разводкой isp все в порядке pdi=mosi, pdo=miso. Выяснили, что PEN замкнут на RESET. Может в этом проблема
07.gif Зачем??? Оставьте его не подключенным, и, скорее всего, все заработаетsmile.gif


--------------------