Цитата(namelos @ Aug 24 2007, 14:07)

Питание на 3 провода. Эх, осциллографа нет. Поэтому и тыкаюсь в темноте. На близком все тип-топ.
Может кто-нибудь знает, хотя бы примерно, в каком диапазоне timeslotы использовать.
В вашем случае вполне верояно может звенеть сама линия интерфейса
фронты у вас крутые поэтому после информационного импульса за ним
возникает отклик который может быть значительной амплитуды,
осцилографом их видно. Такие вещи особенно проявляются когда
на длинной линии много датчиков висит. Боротся с этим вполне реально
обычно делают драйвер линии который валит фронты до приемлемых
значений. У DS по этому вопросу были рекомендации, эжели ссылку
найду то скину. А из практики делал 30 датчиков на 150 м с драйвером линии
все работало. А вот программно подбирать интервалы не советую
тут раз на раз не приходится, как попадеш к тому же на разных температурах
чуствительность датчика к звону разная на плюсе может и работать а
на минусе загнется.