Была
тема про AD7792. Должно быть аналогично. По крайней мере, как пример сигма-дельта на SPI. Как инициализировать, как данные читать.
Цитата
как принять послед байт у ацп согласуя это с CSLK... и как параллельно заставить мк генерировать тактовые сигналы для АЦП...
SPI аппаратный, поэтому с SCLK ничего делать не надо, толко правильно настроить. Примеры использования SPI есть в даташите на вашу мегу. Тактовые сигналы (клок генератор?) АЦП будет сама генерить, если ее, опять же, правильно настроить. Для этого у нее есть регистры.
В main настраиваете порты и АЦП, в цикле смотрите, есть ли данные в буфере и готов ли FT их принять. Если готов, передаете. В обработчике INT0 читаете данные из АЦИ и пишите в буфер. Определитесь, что делать, если буфер переполнится.